机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3328 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

90千瓦普通电机用变频器为什么老烧电机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-23 11:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
刚开始是信号干扰后来加了个滤波器使用两天电机就烧了这是什么问题啊 变频器厂家建议换一个变频电机 需不需要更换啊
2#
发表于 2014-5-23 12:07:02 | 只看该作者
变频电机与普通电机还是有区别的
3#
发表于 2014-5-23 12:13:23 | 只看该作者
本帖最后由 李天水 于 2014-5-23 12:16 编辑

温度
4#
发表于 2014-5-23 12:29:07 | 只看该作者
调速比大了,发热厉害,绝缘等级不够,烧
5#
发表于 2014-5-23 12:50:23 | 只看该作者
低速发热大
6#
发表于 2014-5-23 13:15:09 | 只看该作者
本帖最后由 xlf63 于 2014-5-23 13:16 编辑

http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 5%CD%A8%B5%E7%BB%FA
看这个就明白了。
就是适用性的问题。
主要是散热问题。
7#
发表于 2014-5-23 14:13:18 | 只看该作者
加的输入还是输出滤波?
是那种滤波?
有输出电抗器没?
根本原因是高次偕波导致绝缘损坏。
即使不烧电机,你也会发现电机轴承会很快坏掉。

点评

秃驴,你又调皮了。要是你还呆在广东那小庙里,那里会知道这个。 发表于 2014-5-24 08:12
施主也知道变频电机会烧轴承啊 善哉善哉,老衲以为只有老衲知道 哈哈 发表于 2014-5-23 23:06