设备要发给客户,心里面还是打鼓,害怕漏电,电到人

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-12 19:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位牛人好,小弟新人。: g, b' q7 @! Q% V4 e
. K' D  h4 }3 m* ?
求教:非标电气设备 设计注意点以及标准( o9 o: b, j; q

8 a2 q% K: A7 @$ _+ M新设计了一个简单的加热温控功能2kw左右功率的一个电气设备,工作在交流220v,电线选用了2方的硬线缆,设备接地。由于线比较粗通过压入端子连接温控器等,接头处用电工胶布连接,部分地方用了焊锡丝焊接和热缩管。感觉已经够注意了,但是设备要发给客户,心里面还是打鼓,害怕漏电,电到人。
$ A: y$ z* ~' t5 n! T) |0 t8 @; p! ]) X8 _5 [4 P- p
请问各位大侠,这个东西有标准吗,比如国标,如何杜绝电到人的情况的发生,或者请各位有经验的前辈分享一下自己的电气设计经验。2 |* R: n6 K/ h, p
  q4 @5 N& J! r) T! u
小弟谢谢了!
9 E$ c. k9 f+ I* I+ N" c" z
回复

举报

2#
发表于 2014-5-12 22:07:50 | 只看该作者
温控线头要液压钳压紧,以免时间过长引起线头松动,同时外皮要隔热陶瓷管和隔热绝缘软管。OK!

点评

谢谢。温控线头 ,液压钳 压紧 什么意思? 温控器是有一个 接线端子的,用螺丝钉上紧,但是线头比较粗硬,所以上紧了感觉预紧力不够。 线是买的 家里装空调用的那种外皮白色,内带2跟线的电线,感觉绝缘够了。下次  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:27
+10086,很专业  发表于 2014-5-12 22:31

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

举报

3#
发表于 2014-5-12 22:19:30 | 只看该作者
温控线头要液压钳压紧,以免时间过长引起线头松动,同时外皮要隔热陶瓷管和隔热绝缘软管

点评

照抄二楼的都有20+?  发表于 2014-5-12 22:31

评分

参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 复印机

查看全部评分

回复 支持 反对

举报

4#
发表于 2014-5-12 22:34:01 | 只看该作者
电热的设备要注意电流的大小,做过一台封口机,开始的时候电控组的没计算功率,导致电流过大,电热丝直接烧了起来。事关人身安全的设备,尤其要多注意安全防护。

点评

熱縮管在低壓電路里是很常用的,不過這種電熱的線路,沒曉得管不管用  发表于 2014-5-14 23:33
你能不能压好端子之后,用热缩管把端子和线都包起来呢。这样即使端子送了,也不会弹出来。。  发表于 2014-5-14 16:48
可以考虑用接线端子排,用控制电路控制加热部分线路,加热部分线路与控制线路分开并保护起来。参考下大型控制柜的布线看看,我也不是很了解,正在学电中.....  发表于 2014-5-12 23:47
感觉喷漆也不可靠,万一漆层被刮破了呢?我对电不是很了解,平时见的防漏电措施一般都是陶瓷、绝缘胶布,或者在接头处用绝缘体与金属体隔绝。  发表于 2014-5-12 23:44
恩。大牛说的是。 我感觉在布线的时候,线缆的选择,端子的压制等环节需要注意。 我特别害怕的是电线压接端子松了,弹出来蹦到金属外壳上。是不是金属内壁应该喷那种绝缘漆 ?  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:09

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

举报

5#
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:09:04 | 只看该作者
欧阳绝痕 发表于 2014-5-12 22:34
2 v# n1 a7 n' M; p# m电热的设备要注意电流的大小,做过一台封口机,开始的时候电控组的没计算功率,导致电流过大,电热丝直接烧 ...
( z. b8 b/ c( @
恩。大牛说的是。
" r7 `) L- Z: y& W5 D我感觉在布线的时候,线缆的选择,端子的压制等环节需要注意。
% q, f0 E. W4 v) r我特别害怕的是电线压接端子松了,弹出来蹦到金属外壳上。是不是金属内壁应该喷那种绝缘漆 ?
! V) X4 c' V* ~( K" g3 j

点评

铜线头没有弹性,不够长轻拉即可。  发表于 2014-5-12 23:19
回复 支持 反对

举报

6#
发表于 2014-5-12 23:13:10 | 只看该作者
温控线头要液压钳压紧,以免时间过长引起线头松动,同时外皮要隔热陶瓷管和隔热绝缘软管. {! V& J! @1 b. C2 c% t4 ]  g* K4 x
设备不要进水
回复 支持 反对

举报

7#
发表于 2014-5-13 08:52:12 | 只看该作者
在家测试好了在送给人家啊

点评

没开机也算测试的。。。我不知道这样的测试在测试什么???  发表于 2014-5-15 11:51
已经测试了好多天了。只不过没有一直开机。  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:25
回复 支持 反对

举报

8#
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:25:43 | 只看该作者
晖GL 发表于 2014-5-13 08:52
1 ~6 c  X' Q7 z# N在家测试好了在送给人家啊
. z( K7 u4 `! `( h7 t
已经测试了好多天了。只不过没有一直开机。" m: @9 {  W! f, \/ f8 G7 K

点评

我了个去,没有开机算测试?不加热下试试吗?  发表于 2014-5-14 11:10
回复 支持 反对

举报

9#
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:27:16 | 只看该作者
张聋子 发表于 2014-5-12 22:07
6 A6 f7 B: ]2 Q; d2 O温控线头要液压钳压紧,以免时间过长引起线头松动,同时外皮要隔热陶瓷管和隔热绝缘软管。OK!

' H, I6 K9 m  i, S6 A7 w, ^谢谢。温控线头 ,液压钳 压紧 什么意思? , d% N; N$ w6 W' Q
温控器是有一个 接线端子的,用螺丝钉上紧,但是线头比较粗硬,所以上紧了感觉预紧力不够。2 o0 n5 h# O* V* h, I$ J& B3 K
线是买的 家里装空调用的那种外皮白色,内带2跟线的电线,感觉绝缘够了。下次一定会套软管。5 m3 h+ Y& _9 }$ v* C. W* w# h
回复 支持 反对

举报

10#
发表于 2014-5-13 09:40:06 | 只看该作者
本帖最后由 tangw 于 2014-5-13 09:42 编辑 ! D3 ~) i. _( w! _
5 W% N  }' l) p: m
2KW发热管,应该用铁氟龙高温线直接连接发热管与驱动装(固态或者接触器等),高温线可选用穿高温线管;, _0 l2 G$ V- J# g6 z& W! t" p9 S
5 @4 H4 f% `( z! {( A/ B5 ]* g
尽量不要有接头,如有需要,可以考虑中继盒用端子排,盒子选用注意IP等级,接口亦可采用防水接头,以前俺都是这么干!