四轴搬运机械手—伺服电机加速度加不上来

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-10 10:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
小弟最近在调试一个四轴搬运机器人,是我们自己研发的。用的3KW的伺服电机和摆线针轮行星减速机,用PC+运动控制卡进行控制,遇到了一个比较棘手的问题,还请各位高手专家指点指点我。
在用运动控制卡控制伺服电机的时候,加速度上不去。比如说我设置加速度为10°/s2是可以的,但是加到20°/s2的时候,速度明显还不如10°/s2,电机感觉很吃力的样子。是电机负载太大导致无法提升加速度么?请教各位了,谢谢。
2#
发表于 2014-5-10 11:22:04 | 只看该作者
有没考虑伺服电机设置问题呢?有关刚性之内的。。
3#
发表于 2014-5-10 11:38:37 | 只看该作者
电机是怎么选的?负载多大,惯量多大,装配精度如何?

点评

电机负载转矩大概1500Nm。 额定输出2.5kw,额定转矩15.1Nm,最大45.1Nm,转动惯量54.5*10-4kgm2,。 减速机的减速比200 详情 回复 发表于 2014-5-10 12:18
4#
楼主 | 发表于 2014-5-10 12:18:52 | 只看该作者
WUHANLIST 发表于 2014-5-10 11:38
电机是怎么选的?负载多大,惯量多大,装配精度如何?

电机负载转矩大概1500Nm。
额定输出2.5kw,额定转矩15.1Nm,最大45.1Nm,转动惯量54.5*10-4kgm2,。
减速机的减速比200

5#
发表于 2014-5-10 13:00:55 | 只看该作者
空载时能加到20°/s2吗?

点评

空载的时候可以达到,装之前试过 详情 回复 发表于 2014-5-10 13:23
6#
楼主 | 发表于 2014-5-10 13:23:31 | 只看该作者
g2096 发表于 2014-5-10 13:00
空载时能加到20°/s2吗?

空载的时候可以达到,装之前试过
7#
发表于 2014-5-10 14:00:43 | 只看该作者
楼主会不会是pid的k值不够大,调大电流环的k值试一下。
8#
发表于 2014-5-10 15:39:23 | 只看该作者
那你算过,加速度F/M吗?

能提供电机加速度设定为20的电流吗?