qq281696675 发表于 2014-4-25 21:39 , o* \! }& v& c; g高压直流输电换流阀水冷系统,通过水循环管道将换流阀内电器元件所发的热量带到外界环境中。所述的高压为+- ...
举报
鬼魅道长 发表于 2014-4-25 17:23 8 \' Z( f7 r: s8 D; T0 h; z 不光是气体不能进去,系统里需要充满液体,并不能被外来物污染。 4 L3 G/ r/ q0 f( r( \# I' B! S0 V @憨老马
憨老马 发表于 2014-4-28 07:41 . J) |6 j4 A$ O* I用套管就可以啊!冷媒和液体各走不同的管道。
qq281696675 发表于 2014-4-25 21:43 9 s" G1 ?8 i* {9 x7 {0 } 楼主,你是做电子束焊接的,不知电子束焊接用于铝材的焊接,如6063。可用性如何?有没有这方面的应用案例。
鬼魅道长 发表于 2014-4-28 09:17 / q" H/ R. n% q5 |啊啦,同轴套管是个好东东!谢谢老马! - F6 r9 T/ V& ]. k# r* A6 _$ a9 E: `$ M1 u$ n3 i 另外,有没有什么泵是全密闭,体积又比较小的,因为我要循环的 ...
憨老马 发表于 2014-4-28 09:31 : u% D! V. b( y. C& ^8 C+ k 1、不一定是同轴套管,可以是大管套多根细管,要根据热交换量来计算选择;1 r2 J" H) Y6 Z+ Q2 Y 2、泵方面我们用得较多的是Fr ...