刚做的一个钢结构棚子,求教钢平台晃动的原因

[复制链接]
31#
发表于 2014-4-28 01:18:35 | 只看该作者
跨度太大了。你只考虑压稳是肯定不行的。这不是一个单纯的压杆稳定性问题。
- m: q3 O3 l& ]上面有位大侠说得是正确的,人在上面行走,符合一个动量平衡,这个反动量会跟你的力主产生一个侧向力。相当于你要校核你的整个支架的侧稳性。你可以把他整体视为一个旋臂梁,然后计算整体的抗弯模量,校核你的整体挠度,然后你就知道为什么了。
32#
发表于 2014-4-28 13:54:06 | 只看该作者
如果可以的话,建议你在CD之间加剪刀梁
33#
发表于 2014-4-28 17:33:57 | 只看该作者
路過看看~
34#
发表于 2014-4-29 10:55:12 | 只看该作者
估计是你老大趋向于最安全的方案,四根立柱不做e、f的结构,可能产生的不确定因素较多,我是这么认为的,反正我没做过,应该允许言论 自由 吧。
35#
发表于 2014-4-29 20:41:27 | 只看该作者

点评

多谢鹰大 发表于 2014-4-29 20:52
36#
楼主 | 发表于 2014-4-30 21:26:58 | 只看该作者
老鹰 发表于 2014-4-29 20:41 4 k5 o; n. F9 {
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=356666
7 |: [" a) `9 A7 d4 J+ F1 c" o; {! ~
能被鹰大加为好友,不胜荣幸!
3 e3 o' p) A4 K- C5 I; `
37#
发表于 2014-6-4 19:27:01 | 只看该作者
学习一下,我也开始做这方面的一些设计
38#
发表于 2015-12-18 10:50:48 | 只看该作者
我看有两个问题,第一是整体刚性不足,柱子应用HW,当然现在没法换了,另外尽量在C轴和D轴间加些支撑或加劲板(在节点处加就可以了,这样不影响车子的通道),第二是柱脚没处理好,其他三个柱脚都用水泥包平柱底板。
39#
发表于 2018-6-21 10:48:13 | 只看该作者
作为半个钢结构行业的来晚一步,不知道楼主明白没有,我可以帮楼主一把
40#
发表于 2019-5-7 11:40:43 | 只看该作者
物料操作平台,设备已安装完成,上人后也产生晃动。平台高7米,中间3.5米做了梁连接。钢柱脚,化学螺栓与地面连接。没有柱间支撑,是否合适。