变频器的过载试验怎么做简单可行

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-17 12:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的艾默生的通用变频器EV1000系列的变频器,额定功率5.5KW,驱动一个3KW的电机,用在一个输送机上用于变档速,现在客户要求做过载试验,主要是看一下变频器有没有这个功能,如果往输送机上加大货物载荷的话,可能变频器还没有过载保护,输送机自身就变形垮了,所以求助各位有没有简单的方法?
2 D  t+ e1 b! a
: D) C8 y9 P, T4 u" t" n看变频器的手册,上面介绍说有变频器过载保护和电机过载保护两个概念,变频器本身可以输出150%额定电流一分钟,180%电流三秒钟,而对于电机过载保护有个系数,调整它可以使不同功率的电机与变频器的额定电流值相匹配,限定变频器的输出最大值,默认是100%,所以想问一下如果调整这个值到30%的话,是不是相当于使用原来的普通载荷,而变频器会采取保护措施,因为假如原来10A的限定值,现在是3A,然后变频器就会过载保护?是不是这个概念
( b' k( T3 L* g* s( j2 j
/ ^; ]( E) Z+ Q8 J7 L! a/ d不是电气专业的,跪求...
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:01:07 | 只看该作者
本帖最后由 虾米游海 于 2014-4-17 13:02 编辑
- ?/ d' `' V0 T( m. x. n* n# C/ K! p* E
第二个思路是一台变频器带动两台设备,看会不会过载,可行吗?# T4 Q/ \. Y! S# E% O

) C2 P/ E2 G) l& e; O; y另外还要求做短路保护试验,现在计划是在变频器的输出侧在没有启动前直接短接,然后再启动变频器,请问这样会把变频器烧了吗?。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-4-17 13:46:56 | 只看该作者
楼主的理解是正确的,把电机过载保护比例调低就能测出是否具有这个功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2014-4-19 23:53:41 | 只看该作者
希傲 发表于 2014-4-17 13:46
% B: ]! y$ x$ ~" B3 }楼主的理解是正确的,把电机过载保护比例调低就能测出是否具有这个功能。

, e" C/ n9 @2 t0 ]1 \+ Q8 }, G/ F谢谢,的确是这个,呵呵,另外短路保护也测了,变频器没烧坏。。
* s( z* X" [& X# ]& ~8 b
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-4-20 19:06:12 | 只看该作者
直接用一个轮子带个卡的片的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-21 08:18:48 | 只看该作者
用两电机对拖啊* ^4 v5 b/ o( _
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-21 17:17:56 | 只看该作者
调低是最好的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-4-21 21:56:59 | 只看该作者
路过学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报