机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2873 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

2017报警法拉克

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-8 22:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
fanuc.series.oi-md2017报警,面板起动后只能手动复位。主轴不能转,MDI也不能用。说是面板钥匙锁了,有没有谁会改参数呀。谢了。
2#
发表于 2014-4-9 10:37:14 | 只看该作者
这是用户报警,查PMC,应当是A1.7被触发了,查触发原因,并排除。
3#
发表于 2014-4-13 17:17:57 | 只看该作者
跟螺旋线大侠了学了。长见识
4#
发表于 2014-4-14 18:01:10 | 只看该作者
5#
发表于 2014-4-15 21:05:44 | 只看该作者
[url][/url]
6#
发表于 2014-4-16 23:02:16 | 只看该作者
这是外部报警,不是fanuc的报警,所以每个厂家设置的报警号都不是一样的,看下说明书,要么把报警信息发上来,