现有一风机 处理风量286000立方每小时,全压3452pa,如果通过调节风量变为21万立方每小时的话,风压会是多少?求知道的帮忙解答一下。这两天改造一个除尘器心里越来越没谱了
回复

举报

2#
 楼主| 发表于 2014-4-5 13:05:43 | 只看该作者
自己根据风速和风量是等比关系,风压和风速是平方比关系,算出改变风量后风压是2500pa左右,这样是否计算正确。风机是
2 C& Q, _2 @$ ^3 S  M4 R离心风机
回复 支持 反对

举报

3#
发表于 2014-4-5 13:10:10 | 只看该作者
找出风机的特性曲线来,等比关系是瞎说

点评

高明  发表于 2014-4-5 14:03
回复 支持 反对

举报

4#
 楼主| 发表于 2014-4-5 14:13:00 | 只看该作者
我也发现了~~正在努力查找中
回复 支持 反对

举报

5#
发表于 2014-4-5 15:44:38 | 只看该作者
全压=静压+动压。
: q: k% ~* Y5 L- a/ F与速度的平方成关系的是动压。4 o. U, `1 t# s) ?
你这里好像需要的是静压,风机的特性曲线就是流量和静压的关系。
回复 支持 反对

举报

6#
发表于 2014-4-5 21:46:47 | 只看该作者
这都是大侠们玩的,学习下
, M1 p) k# Q. [
回复 支持 反对

举报

7#
发表于 2014-4-5 22:56:03 | 只看该作者
看帖回帖是种礼貌,多学习吧
回复 支持 反对

举报

8#
发表于 2017-11-15 14:11:10 | 只看该作者
这是个大家伙呀,羡慕嫉妒恨!曲线平移的话,用一个最笨的办法就是两内项之积等于两外项之积,算出来也是2500pa
回复 支持 反对

举报

9#
发表于 2018-3-24 14:52:45 | 只看该作者
根据风机性能曲线来判定。2 s+ ?3 u  H4 N
回复 支持 反对