变频器启动时为什么电流会瞬间变大?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-2-26 00:25:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有两台 变频器。1# 变频器控制1#、2#走行电机,2#变频器控制1#、2#走行电机。平时启动后电流波动范围在50-60A。但这几天 存在两台变频器在启动的瞬间电流最高达到120A左右,之后逐渐降到60-70A之间。(走行有四档,无论在哪个档电流都会瞬间变大)。请问这会是什么原因造成的?这对电机,变频器有没有损坏?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-2-26 10:45:36 | 只看该作者
这个问题爱德利建议你向专业的变频器工程师询问!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-2-26 17:16:01 | 只看该作者
本帖最后由 tangw 于 2014-2-26 17:21 编辑 / Q; f; J4 z1 Z) k$ o

) u! a! B* Q+ D5 c启动,反动能,惯量的关系,,,不知怎么形容7 k* v( l% L3 R1 H* T$ D4 j6 ~

9 ?9 X( Y0 I3 H感觉,好比手动波的汽车启动差不多吧
( R) U# Y6 {+ ~4 @. y  v" V) t1 c) O4 S. I
不同功率,品牌的变频器在单位时间内允许百分之几百的额定电流,电机的启动电流也允许瞬间几倍,个人认为,只要额定范围内,影响应该是不大的;: M' J. S5 d; }2 C3 F+ P

6 E7 `/ ?& D. I2 ]! M想要平稳的线速度,尽可能选用矢量+PG型变频器
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:04:56 来自手机 | 只看该作者
lngk 发表于 2014-2-26 10:45- p% U6 S6 K9 `4 W7 P
这个问题爱德利建议你向专业的变频器工程师询问!
0 ?) r0 Q3 k1 I4 V: ~- I" s
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:05:46 来自手机 | 只看该作者
欧诺重工 发表于 2014-2-26 10:49, T" E+ W5 }( y9 K8 Z2 D: O
这个需要询问专业认识,不是很懂这行
* R3 z0 P9 ?" o
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:11:33 来自手机 | 只看该作者
tangw 发表于 2014-2-26 17:16' ?. f- p) v1 r9 {/ R
启动,反动能,惯量的关系,,,不知怎么形容: _9 U, m! j2 F

9 w( m% \: N, {% y6 V* u& Q" M感觉,好比手动波的汽车启动差不多吧7 {/ O3 ?2 d# O' G4 V7 z
: U; o4 |3 T1 Y. p( u
问题是以前电流在50-60之间波动,现在最大在120,额定值是110。频率在5,15,30,45波动都很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-2-27 20:53:42 | 只看该作者
个人感觉是不是没有降压启动,所以启动电流特别大,波动电流点变了,是不是接线出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-2-27 20:55:54 | 只看该作者
变压器貌似不易坏吧, F2 a3 @0 t  |- A( D! X
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-3-5 15:56:42 | 只看该作者
(走行有四档,无论在哪个档电流都会瞬间变大)很清楚了,应用场所是多段数定频,加速时间=0。
1 d& {+ J6 J$ O( s: T# x& J
7 }0 W4 q: F, m% c变频器对电网冲击与加减速时间有关。时间越长冲击越小电流越平稳。如果加减速时间设置为0 此时变频器相当于电源直通电机,当然出现瞬间电流倍增。
4 q6 R7 s" b$ K' R/ f
$ z7 @; L+ F+ J3 q; F  j变频器 电机没有坏,只是为了达到某种工艺要求特意设置的。(不排除没调试好)

点评

我也想这么说,但是不知道是不是他 们调整过变频器的缘由,如果没有调整过,那么“突然”变这样就有问题了  发表于 2014-5-19 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-30 22:37:24 | 只看该作者