机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3723|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

数控机床软限位

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-2-12 21:23:55 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我厂里拉回来一台广泰数控车床,把X,Z轴拆开修了一下再装回去后,系统提示软限位报警,但是机床上面没有限位开关,系统上面也不会调,请各位师傅帮忙,谢谢。
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2014-2-13 07:12:46 来自手机 | 只看该作者
都还没有人啦???
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-2-13 08:37:40 | 只看该作者
可以联系下厂家 不?这个可能是人家专用设置的,软件OR硬件的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-2-13 10:06:30 | 只看该作者
设置下参数。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-2-13 10:09:22 来自手机 | 只看该作者
参数里只有软限位开关,没有设置!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-2-13 10:43:54 | 只看该作者
爱德利知道数控和变频器是数控技术和自动化界的鼎力核心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-2-13 10:58:31 | 只看该作者
软限位在参数里面直接修改就可以了   软限位就是软件限位   超过参数设定的值后就会报警的   机床上的极限开关那是硬限位开关  
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:10:48 来自手机 | 只看该作者
慢慢来123321 发表于 2014-2-13 10:58& V1 k8 z7 j" Q8 n  J
软限位在参数里面直接修改就可以了   软限位就是软件限位   超过参数设定的值后就会报警的   机床上的极限开 ...

% t, o* b8 v9 q  \; Y谢谢,已经好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-2-13 19:53:51 | 只看该作者
你是怎么弄好的啊,,,,分享一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:26:32 来自手机 | 只看该作者
80.后青年 发表于 2014-2-13 19:53' O+ f: d- M: a* C/ l# _( K. }: C
你是怎么弄好的啊,,,,分享一下啊

2 a6 ~- ^- ?9 ~9 K刀补清零,轴清零!
回复 支持 反对

使用道具 举报