发表于 2014-2-11 06:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   昨天,一数控车(FANUC系统 )撞刀了,撞得挺严重的,过程就是操作者在打刀后按了急停,在换刀后直接按了启动,没有回程序首。
! {6 a9 ^; ^7 P- m5 E   由于人员变化较快,经常有新手上岗,所以经常出这种事故(老手有时也会犯,特别是在调试时)。
! A3 B# D/ B6 B( a- ^9 s   为减少此类事件发生,在此向必威体育网址大侠们请教:有没有办法让急停恢复后不在程序首的程序无法执行,或让程序在急停后自动回程序首?FANUC系统。
0 K' p2 |+ U' G+ T* o  t
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-2-11 07:48:18 | 只看该作者
在参数里有个重启再确认的功能,并不一定是程序头,主要还是你自己的问题,没有考虑到每把刀的位置都可以加工。剩下的就是对手下的培训了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-2-11 09:18:34 | 只看该作者
有的系统会提醒  广泰好像就会   当你从中间开始运行程序的时候他会提醒到你   

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-2-11 10:01:34 | 只看该作者
同意二楼的。
6 U9 W% D+ V- T- U& ]5 U9 [. \现在数控都是可以从程序中间起动加工的。
7 f# M7 c0 w" S  ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-2-11 11:01:58 | 只看该作者
如果不能从程序中间开始启动机床,那么产品调试时将及不方便。  l& J/ l+ h( [4 C2 |
会不会撞车主要看操作者。

点评

不是看操作者,而是要看编程方式。对于模具加工来讲,从中断执行是很有必要的。好多系统支持断点执行,不支持的可以通过删程序段来解决,但前提是统统用绝对编程。  发表于 2014-2-11 19:39

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-2-11 18:48:53 | 只看该作者
有的系统会提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-2-11 19:36:45 | 只看该作者
以前的FANUC系统不会提醒,现在的会提醒,需要再次确认才会启动。
5 w4 ~% t8 @( Q# R( t西门子或三菱系统只要中断后会自动复位。
% _* l7 H+ v  ?- O: ~- h4 zFANUC如果也想自动复位的话,要改PLC,有个系统信号叫“倒带与复位”,处理这个信号就可以了。

点评

FANUC更专业些。其实还是中意西门子。  发表于 2014-2-12 17:08
西门子对我来说几乎属于传说中的了,没机会学。三菱和法拉克比较起来,我比较中意三菱,大侠觉得两者谁更好一些?  发表于 2014-2-12 01:37

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-2-13 08:54:56 | 只看该作者
这种机床还是有的   去年在西安展会见过这种床子   厂商直接演示   真的给我上了一课啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-2-13 13:10:31 | 只看该作者
拍下急停后,再松开,难道不复位吗?

点评

有的机床程序不回  发表于 2014-2-13 19:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-2-14 16:57:36 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 379116911 于 2014-2-14 16:58 编辑
' V( d* {1 Y2 [8 z9 q. X
: H5 y8 M' P7 `" T2 T( R你教他们按了急停  然后按复位   这是必须的操作     我的习惯只要按了急停  或  进给暂停    紧接着按复位   左手一个右手一个! F% B* g, G" W3 d$ q) X
如果按了暂停  必须从头再找到需要运行的程序

点评

改PMC就行。  发表于 2014-2-25 21:47
广数980tdb设置参数 不管在任何工作方式复位程序都返回开始 发那科好像不行  发表于 2014-2-15 20:09
不处理倒带信号,只有在编辑方式,程序画面下才能返回程序头。其他方式按复位也没用。  发表于 2014-2-14 17:19