在教科书里找了一道近似的例题套了一下。温度分布近似为。2 J% d6 Z9 y( m2 Y5 I @
气流侧温度递减为258度,管壁温度差为2度,水侧温度差为10度。
+ @9 n+ k3 P& B( j- `# C也就是:气流中心280度,管壁气侧23度,管壁水侧20度,水侧10度。: M7 e* C+ o7 X* y4 t; ]
就算水侧给热系数再大一些,管壁气侧估计在30度附近,管壁附近的薄薄一层气体的温度也就在三十多度。
6 B% z5 m. r0 r可以看出管壁附近气体温度低于露点温度58度,所以管壁附近的气体会结露。 }& S0 X6 q+ f' z1 w
# }6 i- I9 [% w3 x( X2 c: b或者说,30度左右的气体,在大气压下能承载的水汽含量为4%左右,
" a# {8 z& s& V" R' b* [. K入口的气体水汽含量为18%,则多余的部分,便以液体的形式流下来了。
, g; Q* m, |) T" L+ c5 ?+ P) P1 p8 s: d# A9 Y3 @& O
如果说解决方案,前面有朋友说过提高入口水温,是一个办法。* x0 c% Y& Y5 p- J
还按照上面的温度差来算,入口水温提高后,管壁气侧的温度也会提高,高于露点的话就不会结露了。
- z$ V4 d, h" n8 o% z$ I. o! J. Y# h提高水温也需要外加能源,如果觉得浪费,不如就在换热器下面加一个盛水的部分,反正压力也不高,就是排水麻烦一些。 |
|