在教科书里找了一道近似的例题套了一下。温度分布近似为。 + ~, E: i2 u4 M3 z1 C- p气流侧温度递减为258度,管壁温度差为2度,水侧温度差为10度。 , e9 i8 Z$ V- R4 Z也就是:气流中心280度,管壁气侧23度,管壁水侧20度,水侧10度。. P, S- `* D) ]9 b- O 就算水侧给热系数再大一些,管壁气侧估计在30度附近,管壁附近的薄薄一层气体的温度也就在三十多度。 / X9 o; k! F2 H) B可以看出管壁附近气体温度低于露点温度58度,所以管壁附近的气体会结露。 ) V" G9 ?; G8 A) v& B- w 3 L4 g4 x, {$ U# ]2 ]- R或者说,30度左右的气体,在大气压下能承载的水汽含量为4%左右,% W) J2 q% P4 |" d& X 入口的气体水汽含量为18%,则多余的部分,便以液体的形式流下来了。$ r( Z* B) y- f! V3 e' n% C5 ?9 |
" R' f- Q4 n; f; m3 P如果说解决方案,前面有朋友说过提高入口水温,是一个办法。 . [3 |2 @ j9 ]) X还按照上面的温度差来算,入口水温提高后,管壁气侧的温度也会提高,高于露点的话就不会结露了。" X9 Q. h* D/ g7 d 提高水温也需要外加能源,如果觉得浪费,不如就在换热器下面加一个盛水的部分,反正压力也不高,就是排水麻烦一些。 |
|