热交换钢管“出汗”

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-12 10:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2014-1-12 10:38 编辑
( j8 a( j. G, K, y: m
; h& K5 [* h! f! q6 G" f# L7 ~中间热交换管壁厚约6mm左右,低碳钢,牌号不明。
) `! i6 `2 A# `- g  C5 m中间热风是天然气燃烧热风通道。0 A+ o) j0 K5 f  g
当温度达到300度时,热交换管内壁四周像人出汗一样有水珠,并且从有水段开始就这样(是工人讲的,我去迟了,只看到水印),然后汇集到下面和下中雨差不多。
2 \: a6 H: d; X) @
/ \* t4 C, j5 Y5 M/ z而在此热交换器前段几米远,也有一段简单的水箱式热交换器(仅一根大管子从水箱中间穿过),并无“出汗”现象。$ c: Z, r/ c7 d% s

$ A, |: Z; P* o, {( q6 r9 R5 _& A* {7 I* ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 收藏|主题: 244, 订阅: 25
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-1-12 10:51:58 | 只看该作者
本帖最后由 子子61961 于 2014-1-12 11:53 编辑 ; j6 `; y: K' D& b6 q. G
' k6 g' e7 m# H; s4 C
貌似是典型的化工计算问题。
% S2 q% j+ p8 x% O# T有一些条件还想确认一下。* O  w: q4 E4 s( ~3 _# A) I1 G  v6 q
1. 300度指的是入口温度也就是图中上面的入口温度是吧 。
3 g; _) d: _3 k2. 想知道下面的燃气出口温度降到了多少度。
" A6 N7 q9 B& y- {6 N3. 燃气里是否含有水蒸气,水蒸气含量和气体压力,可以反算出露点。$ J; l. k) X' v" ?3 s
4. 管内流速多少,流速过快的话,上下有压力差也会有一些影响。
0 T0 \2 Q4 S1 O3 ^; O8 W/ I! I
6 L  t5 W  |4 v0 v# X/ u) i
" P4 b7 x0 Q/ ^3 X& ]4 `ps:没计算不知道露点会不会那么高,大侠确定不是管子漏水了?估计没漏,漏的话你去看的时候也能看到。

点评

抽风机产生微负压  发表于 2014-1-12 11:12
百度天然气水体积含量约18%  发表于 2014-1-12 11:11
很多人都看到是冒汗。 肯定不是漏。进口600度左右,出口250-300度左右,气流速度约12m/s,他是按风机估算的,我怀疑风速不对,外面水约6-10度左右。  发表于 2014-1-12 11:06

评分

参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2014-1-12 12:09:29 | 只看该作者
请老鹰帮忙把这个帖子移到热交换器或机械设计版吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-1-12 12:50:43 | 只看该作者
谢大侠搜索点评提供数据。
6 k( L$ c) a. c俺把2003年买的《化工原理》教材给翻出来了。! h2 l/ ~. S5 v/ ?3 w: W9 {8 @
在 干燥 那一章仔细研读了一下。
+ p) _: j6 \' `( y( q+ K! ^  l" ~' w6 i% U- P
水汽体积比18%,近似认为水蒸气分压为18%。(这一行还需要推敲), z/ j3 G2 V0 X! m( Y0 z
大气压101325Pa,微负压,认为是100000,则水蒸气分压为18000Pa6 c" e; p" c3 y6 ^
百度查 饱和水蒸气表,露点近似为58度。3 P& W; G6 D/ n9 ?8 ?, B

; N) `1 a2 ~. s+ S( x( R大侠说冷却水温度为10度左右。应该是下端进口温度,+ Z# L0 R- W; H' b- J
此处靠近管壁的地方气体温度较低(当然与流速有关),
! _) X) z8 I9 k; l如果此处气体温度低于58度,就会出现凝结现象。
, [# {0 V8 s1 z: _) v" F+ Z' z$ _; b
可否问一下大侠管径多少。气体部分貌似是环形区域,内径多少外径几何。
, k# Y" u6 a9 p: y) k# W
/ w  G3 H9 g" e, H-------------------------------------------------------------------------------------------. @5 K& N$ s9 ^: q
在之前的换热器没有结露,估计是因为气体温度较高,大于600度,* z/ M' a8 u- ]. x* J
提供了足够的热量,超过了结露的蒸发潜热,把结露的部分又给蒸发了,8 E% b& X* ~2 ]/ T! G' g7 x; Z$ B% J
或是气体温度过高,换热器的气体一侧壁面温度较高,也就不会结露了。
& L9 z' K' ~7 h2 N$ h( A
' r/ ]) L- `+ p; z# n; E简单分析如上。其实心里没底,十五年前学过的东西,一直没使用过。
/ {( D+ W% h, f1 D' }9 N楼主大侠也可以在其他化工网站上确认一下,注意是化工而不是化学。

点评

目前只是试运行,温度较低,后期将会提高100-200度。冬季水温低,水流量大,进出水温度都比较低。  发表于 2014-1-12 13:57
非常感谢大侠指点,换热管外径219,壁厚6,长5米,共8根无缝钢管,水套外径1136,壁厚8mm,因火力不大,水比较冷。  发表于 2014-1-12 13:53

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-12 20:56:48 | 只看该作者
正常现象了,看大侠解析,学习学习,感谢楼主抛出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-13 08:55:43 | 只看该作者
建议将冷却水温调到15度以上,最后在25度
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-1-13 10:04:39 | 只看该作者
子子61961 发表于 2014-1-12 12:50
5 [' c) x7 A4 d5 W3 ~% o谢大侠搜索点评提供数据。
* l! u+ _# u' U) {; v俺把2003年买的《化工原理》教材给翻出来了。
2 \4 K9 y% _9 s" @% T  n在 干燥 那一章仔细研读了一下。 ...
  N9 y. M( _$ k5 w
准确计算需要知道:9 H2 F% l, ?6 K! }
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.
) y7 n4 B4 }5 q0 n根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿度.! X  A  _. u& B' k
根据干球温度查水的饱和蒸汽压表,得干球温度下水的饱和蒸汽压值.
1 x+ [0 P+ ~9 [' z2 J用所查得干球温度下的水的饱和蒸汽压乘以相对湿度,得空气中水汽的分压.9 b6 v# X( ]5 |2 l! N
再根据空气中水汽分压查水的饱和蒸汽压表,该分压对应的温度就是露点.即水的结露
2 j+ R2 J# k' b1 }& ^( V$ X( R% `! o, G) l0 z3 C
我根据重庆的年平均值相对湿度结合这个季节大概计算了一下,露点在12-13度之间,其实很简单LZ用温度计测试一下当时管壁的温度就可以大概知道,
9 Y  q$ P1 \) K( d. ^% y* E5 t7 s9 l$ ^% _7 F
解决的办法:调节循环水冷却水的的进水量。

点评

内部温度很难测到。如果屏蔽热气,肯定不准确了  发表于 2014-1-13 15:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-1-13 11:07:25 | 只看该作者
yantouchang 发表于 2014-1-13 11:04   G7 l7 g1 N( P. y* H3 R6 c4 f2 k
准确计算需要知道:( n/ B4 a8 f, l, ?0 a
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.) G7 |$ {. P" i% ]
根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿 ...
准确计算需要知道:3 h1 @6 U% p# N% \* {% P
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.- w& j: o* c9 D2 K
根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿度.
9 ?  e: m# D! R根据干球温度查水的饱和蒸汽压表,得干球温度下水的饱和蒸汽压值.) _/ q8 B3 C* ]# `# \% \% I
用所查得干球温度下的水的饱和蒸汽压乘以相对湿度,得空气中水汽的分压.
& L1 n8 @. C( g6 I再根据空气中水汽分压查水的饱和蒸汽压表,该分压对应的温度就是露点.即水的结露
5 \4 B1 [' `7 T; k  G* L- g2 t
% a: D$ L% E- \& }1 O! @我根据重庆的年平均值相对湿度结合这个季节大概计算了一下,露点在12-13度之间,其实很简单LZ用温度计测试一下当时管壁的温度就可以大概知道,0 I- C* ]# W% D8 s/ N# p
; y7 {4 }- M1 @/ }. Q
解决的办法:调节循环水冷却水的的进水量。

+ r2 c- E1 p; R1 F谢谢回复。大侠是搞化工方面的么。0 I% a3 M6 J  o2 w
您提到根据干湿球温度来计算湿度然后水汽的分压,但是现在现场情况估计是这样的。- `1 w* E6 Q+ {$ f# t& T8 S/ l7 y
现在问题是在换热器内部,而且是高温200度左右,气体流速较快,所以无法设置湿球温度计。9 h" _6 P8 \- }  M! k* q
所以暂时根据楼主大侠提供的水蒸气体积分率,来计算水蒸气分压。
. W) s0 z7 ~* G" s根据道尔顿分压定律,体积分率可以近似认为等于其分压比,所以用总压强乘以体积分率,可以得到水蒸气分压。' x) e6 D+ u* F5 J8 r6 F& ^$ T
另外主要楼主的管道里流动的是天然气,所以在这里不太适合用一般空气的湿度,而用水蒸气分压来求湿度来求露点的方法。  ^, k9 E1 A5 }! k" `
大概是这样考虑的。3 [- i1 j+ ~) S, I/ c9 ?
: R" R$ B. O) l2 `& v) R4 e

点评

非常感谢大侠热心帮助,真要完全算清楚,至少对我来说还是有较大难度。简单计算也得要热力学、传热学,再深入点必须有材料学、流体力学方面知识,更精细的就要对如何检测、数据处理了。  发表于 2014-1-13 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-1-13 11:39:52 | 只看该作者
子子61961 发表于 2014-1-13 11:07 & D/ @4 K! R9 B' r) D3 s( A
谢谢回复。大侠是搞化工方面的么。
/ U- {  L% q% A% i您提到根据干湿球温度来计算湿度然后水汽的分压,但是现在现场情况 ...
- n7 y/ W% k: W6 I# y1 q* e6 ~: R. P
谢谢大侠教诲,我是做化机的,工作两年多,还是个菜鸟,希望大侠不要介意。3 B" a  k2 _- G3 f; s
我看到冷却水靠近壳层,因为之前有碰到过外壁凝结水滴,就理解为换热器外壁凝结水滴,8 V. _4 p7 ?* H) q, }
管束内部凝结水滴,我的计算错误。# g" ~, W0 m6 `0 U; b  t
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-1-13 11:50:20 | 只看该作者
yantouchang 发表于 2014-1-13 12:39
* f1 s* R4 b+ q2 }" [谢谢大侠教诲,我是做化机的,工作两年多,还是个菜鸟,希望大侠不要介意。/ V/ |" `) e4 A, m
我看到冷却水靠近壳层,因为 ...

/ r; n) o! l: v+ z工作辛苦了。我以前是学化工的。干了两年化工就不做了。- V% d% `$ ^6 p+ C) B# f
湿球和露点这一块儿内容,我在大学时没怎么学好,后来工作中用到了自己复习的。
4 u  u' u7 g- `( t8 s" R$ B感觉化工机械比单纯的机械还要难一些,受力分析和金属材料同样要考虑,还要考虑物性相变传热传质等等。
& ~( J) s1 H4 ^加油吧,谢谢回复。! B/ ^0 I& H( K1 ~3 F: ?
回复 支持 反对

使用道具 举报