本帖最后由 冷水黄金 于 2013-12-21 16:44 编辑 / V* E# I+ W0 N! Y f 7 U$ H% }! l5 D) I& w( U) ?* c, o新厂房,二楼上安装设备,建筑设计给的是600kg/平方。 ! x* e# `9 e0 V 3 A; s: z6 {( ~设备安装在一个钢结构平台上,平台重量53t,42根支腿,平台刚性较好,很牢固,大致均匀分布在800平方楼面上,中间有些厂房立柱。( t; z: N5 k) {5 Q( A! m# D6 j
: [+ o& x) O) m8 @! V, v设备重约20多吨,散放在几个位置。 4 d6 x' h% J5 I6 _6 k3 X% Y$ o& f 7 j6 C4 a/ C7 g按原图纸支腿脚板只有300mmx200mm,总共才2.7平方。 2 O# H) R$ q! X3 T4 A4 j ; u: O6 S, R0 g0 {5 o为了漂亮,我把它加大了点,350x250. , a& b1 A, _" _$ R9 W5 H) b, }( U& ^" M* l1 c6 N- a( I* c7 g1 G 但对建筑受力我不知道如何计算,如果按600kg/m压强算,只计算静载荷,脚板总面积要121平方,每个脚板都要2.8平方,明显不对。 ( n: \3 W+ s* M* J0 g/ W + R. k/ e( [4 K0 K4 ?: V: Q这种情况应该怎么样计算呢? 9 U2 f; w3 d4 b R" J+ Q* ^ |
|