关于光电传感器,什么原因造成了这种现象?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-19 22:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
现在遇到一个问题请求各路大神指教:1 j- [) | T8 V/ I8 ~- T! ]

3 ^ q2 S$ v4 t基本动作描述:) ]: g( W: @' s' l
/ Y3 r& c: U+ q/ M" {: Z
E3F-ds30na光电传感器(常开型)安装在垂直方向上,正下方由一传送辊筒装置将物体“A”忘传感器方向传送,当传感器感应到物体“A”时,传递信号给欧姆龙PLC,PLC控制一个推头“B”将物体"A“推离传送辊筒表面。
+ @2 w, d: B1 v" W! F
" m9 g6 D# U, z3 n% z遇到问题:
: y- l) u m5 l5 P; t" Q; `9 [! \/ t8 r7 [8 A4 h4 J! H$ f
传感器感应距离调整好以后调试各动作无误,控制箱各接线拧紧无松动。但是当正式运行设备后经常的正常工作半小时左右以后,推头B就一直在工作。然后再次调整感应距离后仍然出现上面的情况。是在有轻微震动的工况下工作,但是已经检查程序和线路没有问题。传感器也没有松动现象。求教是什么原因造成上面的现象。
* R% U: t" s; Y3 w* _' z5 m
2#
发表于 2013-12-19 22:24:33 | 只看该作者
要么传感器是坏的,要么程序有问题。
. O4 h/ Z8 _& n异常情况有规律,很可能就是程序。
3#
发表于 2013-12-19 23:11:39 | 只看该作者
先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信号有问题。剩下的事不就简单了。
$ A8 n9 @) c1 G( E0 l如果信号正常,那一定是你程序处理有问题。如果你看不出来,那发上来,让大家找找问题。
4#
发表于 2013-12-20 10:07:10 | 只看该作者
没用过这些东东。
& i3 Q2 c0 [, l( K
5 O8 u4 A; _1 A/ ]; w' W* y但感觉与程序出错的状态非常相似。
: [0 e3 P% A- s! T" X F, K/ x+ j1 F8 a
一般光传感器是一直处于工作状态,当检测到A时,如果短时间内有其它物体也能触发传感器,9 l# Z8 z$ U9 w" m' |' T

, M5 |+ b4 F( v% i( [2 }% h2 M则应将光传感器信号屏蔽,等待一段时间后:清零、再解锁。
5#
发表于 2013-12-20 10:54:01 | 只看该作者
如果是漫反射传感器,控制程序是比较重要
8 ~2 s+ R8 s3 M+ h算好“动作时间间歇”,中间屏蔽信号时间为“动作时间间歇”的一半,来消除误判
6#
发表于 2013-12-20 23:36:10 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2013-12-19 23:11
% l' _$ F9 O( Y1 C0 ^先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信 ...
4 w9 p2 U) y$ y P/ y+ k7 J3 a
没具体查该型号的资料,从楼主的描述,应该是物体和传感器在震动时,距离发生变化,刚好触发传感器动作,传感器应该是反射的,换个对射的验证下程序,应该是个小问题。& ~5 \" u/ n; L W- M' G1 b
7#
发表于 2013-12-21 10:58:30 | 只看该作者
用个机械式的试试