数控模拟报警:起点半径和终点半径之差超过规定值

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-15 19:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大师帮我看看问题在哪

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-12-15 22:34:53 | 只看该作者
X60没加小数点。

点评

多谢指点  发表于 2013-12-17 17:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-12-15 22:47:19 | 只看该作者
“G02 X50. Z-2. R2."和"G03 X60 Z-30. R5."这两句的终点坐标与前一句的终点坐标(X46,Z0)和(X50,Z-25)距离相距过大,以至于R5的圆弧不能连接起两个点来。如果允许的话,要不改一下两点之间的坐标,让两点之间的距离“近”一些; 要不就加大“R”值,让圆弧的半径值大一点。
" M0 e- a. w/ L' S; Q( h) E还有一个就是"G03 X60 Z-30. R5."这一句中,X60的后面没有加“.”,系统是不是认为和“X60.”不一样啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-12-16 07:57:56 | 只看该作者
广数系统么  我前阵子也出现说半径过小的情况  个人觉得是系统哪个地方设置问题  后来干脆不用刀补了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-12-17 17:50:17 | 只看该作者
小链机 发表于 2013-12-15 22:47 4 s) j  }5 V& G+ ]7 q
“G02 X50. Z-2. R2."和"G03 X60 Z-30. R5."这两句的终点坐标与前一句的终点坐标(X46,Z0)和(X50,Z-25)距 ...
9 I3 j6 x' z( t7 m$ {8 H
都低粗心惹的祸,确实是没有加点。多谢了。