发表于 2013-12-9 17:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
由于暖气不热,刚才来了一个维修工人,工人摸摸管子,下面的管子热,上面的管子凉,然后说主管道装反了。我已做水冷的经验(主要考虑排气)和强大的理论分析能力,和工人争执说安装正确--暖气片安装应该为“热水下进上出”,工人已他20年的维修经验说应该是“热水上进下出”。' R) k0 z7 X+ ?
随后找百度,结果证明工人说法是正确的:“正确的安装应该是:进水管(即热水管)在上,回水管(即冷水管)在下.原理是水受热密度会减小,变轻后会上浮,空出来的位置由冷水来补充,这种运动不断进行,就形成了一种对流,从而热水不断推着冷水走,暖汽就热了.” 现在仍有点不理解原理,不知道是否全面,哪位大侠能更详细的解释一下。+ A" J- |( d+ K
从这件事也说明好多问题得有相关的理论知识,不能想当然。我原来的理解是下面进热水,这样在第1次供水时管道内的空气能向上走。哎$ s) G6 Z$ \1 u/ a5 {! _- X

/ s! J& K1 V Z7 q* G9 ^( s- c- J& [* V5 ]1 O8 v

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2013-12-9 18:16:37 | 只看该作者
上进下出

点评

能详细说一下原理吗 发表于 2013-12-9 18:20
3#
发表于 2013-12-9 18:35:16 | 只看该作者
是不是和水的势能有关。上进下出不需要什么压力就流的快,下进上出则需要一定的压力,甚至流不通。

点评

闭式循环是不是理想。 发表于 2013-12-9 21:38
对于闭式循环流动过程是不需要考虑重力势能的 发表于 2013-12-9 21:29
4#
发表于 2013-12-9 19:43:38 | 只看该作者
楼主是住楼主吗???
* S; f- `1 R# k L9 Q' x4 x3 l& Z楼主知道 不知道 一栋楼也是最上层的是《总进水》,然后向下层,最后《总出水》。与暖气片有同工之意~~~~~~~

点评

我也没说自来水啊,,,,你怎么扯到自来水上了`~~~~ 发表于 2013-12-10 19:23
自来水和暖气是不同的,自来水是开式的 发表于 2013-12-9 21:31
5#
发表于 2013-12-9 21:00:18 | 只看该作者
我认为3楼说的对、' V# U! R" U; h7 ]
但从换热角度讲,下进上回换热效果好,但是这是一个系统工程,如果是自己家单独供暖,泵足够大,效果应该不错,但是统一供暖这样内阻大,你家这样做了,水流就慢了,就不热了。应该和我们做的散热器是一致的。* G f- v9 w- x( J' J5 s+ V3 V
欢迎大家指正。
6#
发表于 2013-12-9 21:34:30 | 只看该作者
具体的理论基础是什么?
7#
楼主 | 发表于 2013-12-9 21:56:38 | 只看该作者
bbtfcjy 发表于 2013-12-9 21:34
2 ?5 k Q+ d$ i0 {$ H, d# _0 R* U具体的理论基础是什么?
, D$ I/ r+ T F6 c) {$ |
我是从百度上查到的解释,冷热水。具体的水的流动需要暖通专业的人给出专业的解释。) Q4 \6 q1 L) } Y
我想应该类似于自然对流换热的理论
8#
发表于 2013-12-15 22:43:33 | 只看该作者
炉子加热时水箱内的氺受热向上流动(自循环)散热器散热时其内的水受冷向下流动(自循环)
5 } m: y+ u' }" R" i2 v8 T: y7 g也就是说自循环(很多土暖气)的暖气安装是炉子上部出热水下部进冷水,暖气上口进热水下口出冷水,这样才能使两部件的循环动力一致,进而带动系统循环。

点评

非常有道理,应该是这个原理。不过现在家用的自采暖采用动力循环,好多都是下进下出,是不是考虑空间问题? 发表于 2013-12-16 10:10
9#
发表于 2013-12-18 21:14:09 | 只看该作者
p_p_5566 发表于 2013-12-15 22:43 . y/ L$ d# y& {
炉子加热时水箱内的氺受热向上流动(自循环)散热器散热时其内的水受冷向下流动(自循环)
+ n& C# W" ^, A5 Z7 k也就是说自循环 ...

& E- `' W0 {" w8 [& w只要有动力循环,怎样进出就无所谓了,只要考虑各组散热器的压力平衡就成。
* D6 y2 ?+ i0 Z* B! M9 [下进下出好处很多,如,管道美观紧凑,占用墙面底部空闲区....但暖气内部是靠自循环来达到均匀受热的。7 n. Q( L) ~0 K8 X, B6 I( L