机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2567 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

复位无法回到起点,程序出问题了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-27 19:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
近来做的一台设备,松下PLC 松下伺服 加威纶通显示屏,调试的时候发现,只要按了急停,然后松开急停,复位无法回到起点位置,总是在±0.2徘徊,所有每次按了急停都要调机。
! m$ X6 r4 |8 A q! b6 N" N
2#
发表于 2013-11-27 20:37:57 | 只看该作者
这个多半是线路信号干扰,在回路中串电阻和并电容
3#
发表于 2013-11-27 20:40:14 | 只看该作者
我只知道按了急停就得重新对刀,是广数的
4#
发表于 2013-11-27 20:58:40 | 只看该作者
+ — 0.2 电机有多少转角
5#
楼主 | 发表于 2013-11-27 21:55:45 | 只看该作者
但是,调试好位置后可以走的很准确,4个丝内,机台连开几天都没问题,只要不按急停。
6#
发表于 2013-11-30 10:54:55 | 只看该作者
YYchenyong9fu07 发表于 2013-11-27 21:55 ' {0 R8 Z4 {$ J. C/ B( b
但是,调试好位置后可以走的很准确,4个丝内,机台连开几天都没问题,只要不按急停。

2 E$ G9 l( c+ ~. s) Z急停开关按下设备很多部分会切断供电,在起动和关闭的时候线路会有电涌冲击,你需要抑制这种冲击7 f; D2 d) `6 n+ d, o

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
YYchenyong9fu07 + 1 xiexie

查看全部评分

7#
楼主 | 发表于 2013-11-30 22:21:47 | 只看该作者
常用的办法有哪些啊
8#
发表于 2013-12-10 16:39:00 | 只看该作者
可以尝试将电机恢复出厂设置