三间瓦房,火线220V,零线55V(110V虚显示)感应电笔,奇怪了!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-11 14:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
三间瓦房,火线220V,零线55V(110V虚显示)感应电笔,奇怪了!
' S, f' R+ N/ a6 F+ O4 V! p5 U头一次遇到这么怪的事情,家用电器正常使用,节能灯泡关闭了后总闪,换成白炽灯泡不闪了!
: Q% t. O- `8 s后来听某单位电气工程师说,把灯座的火零线换个位置就好了,换完了还是闪! 后来我关闭灯开关测量了一下,零线显示55V(110V虚显示)用的是感应式电笔! 正常零线不应该带电啊!
" v1 ^* e/ J; D+ D6 _火来我测量了一下入户的总闸,总闸上下的零线均显示12V,不应该啊,入户的零线电压应该是0啊;怎么能是12V;
6 ^9 t0 {* X% C. K+ L8 y而且到了灯座就变成55V了,怎么回事呢?
% p1 A$ ^; c5 E7 Z; S6 k头一遭遇到这么怪的事情,所有的电器均正常使用;就是夜里节能灯总在虚闪光!
* G0 { \2 ~7 V _ a0 e期待电气高手出现啊
- `, M8 O2 r8 T, f
2#
发表于 2013-11-11 15:30:59 | 只看该作者
是哪位电气“工程师”让你只把灯座的相线中性线换个位置就好了?这不纯粹坑人么?正确的搞法应该是把控制灯的开关接在相线上。相线不经过开关,灯座那边怎么换都一样闪……

点评

有道理啊! 但是开关关闭时候,零线怎么能显示55伏特呢? 发表于 2013-11-11 17:33
3#
发表于 2013-11-11 18:12:24 | 只看该作者
本帖最后由 东海fyh126 于 2013-11-11 18:14 编辑
+ _0 ?2 {4 _& C$ Y/ a! P1 [
J: M0 v" a7 g, J动力电三相不平衡,这个个人无解,你说的电表处和房间里量的结果不同,是两处地电阻不同,不必大惊小怪。螺口灯座火线必须接中心触点。而且必须经过开关。另外补充一点,感应电笔不准。

点评

老试电笔好用! 但是为什么电表入户线的零线也是12V呢 发表于 2013-11-12 07:52
4#
发表于 2013-11-11 18:15:01 | 只看该作者
我家的灯也是这样闪
5#
发表于 2013-11-11 18:15:32 | 只看该作者
我家的灯也是这样闪
6#
发表于 2013-11-11 18:17:25 | 只看该作者
我家的灯也是这样闪,是缺像吗8 I+ j* ~: e/ s6 e6 p4 Q5 r3 l' o' z
7#
发表于 2013-11-11 18:45:43 | 只看该作者
回流吶,把火线断了,仍显示有,找一找变压器、电容等等在那猫着呢?
8#
发表于 2013-11-12 12:43:41 | 只看该作者
在入户处将零线断开,再测试一下入户零线是不是0,如果是则可能是你家里的电线有点短路了,如果这时入户线还不是0伏则只有报供电局处理了。

点评

没有万用表也只能用这个了 发表于 2013-11-12 14:23
感应试电笔可以么? 发表于 2013-11-12 14:16
9#
楼主 | 发表于 2013-11-18 13:42:10 | 只看该作者
找到故障原因了,入户的电线某处漏电,半面墙面带电,用试电笔一实验发现的!5 \. g( _, g. ~2 ~$ P. b! @+ p
关闭市内的总开关,在测量入户的零线,无电压。
10#
发表于 2013-11-30 20:53:04 | 只看该作者
我建议你将家中所有的用电设备都开一下,看看是否有不正常的。你这种情况应该是有一根电线断了。电笔显示的是感应电。