6 t" q& M) V7 O3 m" u! P各位大侠帮忙看下,我们是做组合式空调的,由于电磁阀经常闭合不了,老漏水,现在做一初步方案代替电磁阀(成本也减少了),图示1为6W电机,转速45R/MIN,2为金属软管DN50,3为钢丝绳,4为复位弹簧,水箱与机组法兰连接,根据机组内外液面高差原理,动作如下:0 ^1 D) d) c1 w# p5 Z+ _. ?
1.电机正转,钢丝绳拉动软管至90度位置,电机旁有行程开关,软管接触开关,电机停止;
( J$ j$ l) }& R6 D, h) X2.全程PLC控制,设定6天后电机自动反转开始,在复位弹簧回弹力作用下,软管复位,污水排出。  m$ r* Y0 R# V. I$ F
  目前只是个初步方案,不知道可否实现动作,因本人资历浅薄,希望各位大侠提提意见,电磁排污阀因为水质问题(污水里面有小沙粒,不能完全闭合,经常漏水),还有没有更好的办法解决这个问题?
: A3 f; Z) w6 x# P4 T4 X! P
" Z% K  y) `: U2 s4 C4 q

# T8 `, `$ s4 g/ N$ g) q! z- [8 s* Q/ l; h

3 q6 Y4 s+ v- [! _% ]
6 x. t# L4 T6 U* c( F+ K; l! z& J) u
5 p5 B; Z3 P7 }% f7 V' S7 E" j4 G! N$ c8 `  C5 _4 O
, V! \* [. Y' X6 U6 i, h$ ^: a5 [
- Y8 O2 T, m$ [6 s

! q' J% q  m, g' x) g+ r; H7 }- @6 o  m8 ~* A
& s4 l* F/ T1 w7 k- h5 r/ z- O0 W
6 Q! j7 z+ H* D

4 E7 C+ Q! H# k+ W0 x- A: L7 ~

$ A0 b6 e% H2 I" H
/ t: ?9 U0 M2 A
' ?. O) L' r5 O- A% Y% f7 `
- B8 _+ L4 K# M) N' t( V  T) d) j6 c1 L- I3 H

$ A" b  p: N. f+ c/ V' G
8 n5 k1 ]% U, q% A5 G0 ~# Y$ D/ J' n
* b7 z1 `" r# w" H) H

8 h* ?' b7 a7 a  u
! w4 A8 I0 X5 [; q, Z" `0 [: G$ l$ }% C+ j% Y
6 Y2 c8 P$ x' z% y( g) G! U
. g7 {5 L* d/ A, H% p

! L( s& r3 b: u' r5 |: f; W/ z
+ w3 B7 j6 s/ r1 V* |
4 k6 ]. m+ m9 `; y/ |- R4 v: i4 b  Y5 I( T* Z7 a. r

! v. y& s1 a' z& f* w8 q1 U3 Z6 [2 {/ T" e: `$ L+ k6 O
  ; _) @7 v$ [; h0 U) c) h# d
7 @: ^# ?7 P. {( p, T; U
: R1 V  j, I* e( Q6 S- }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

举报

2#
发表于 2013-11-7 22:31:07 来自手机 | 只看该作者
先加过滤网试试:)
回复 支持 反对

举报

3#
发表于 2013-11-7 23:22:21 | 只看该作者
...为啥看着这么不靠谱呢?考虑到软管硬化问题,即便不考虑泄露,你这系统时间长了,弹簧也很难复位的。。。
2 L- g4 {; n! {; j( W8 b到现在我也不知道你这系统究竟想晚上怎样一套工序。
回复 支持 反对

举报

4#
发表于 2013-11-8 07:32:24 | 只看该作者
有杂质当然是先过滤
回复 支持 反对

举报

5#
发表于 2013-11-8 08:59:06 | 只看该作者
系统可靠性待认证,弹簧和金属软管的使用寿命,电机防护等级等。可以尝试采用气动管夹阀。
回复 支持 反对

举报

6#
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:39:21 | 只看该作者
首先:不考虑加装过滤网,因为想用这套装置代替电磁排污阀,软管是金属软管,折弯后回复性很好,电机防护等级IP44,况且排污周期一年20多次,主要想法是利用此系统周期性的排污,关于结构部分是否可行,复位弹簧位置怎样布置?动作可否实现?望各位多多指导。
$ i0 i+ d1 {: J& _5 r+ b. o) }4 ]+ m! Z% ?+ y
+ m# `6 `$ ^- T1 v" C( m
' {: \' J! A9 c0 G9 M3 v

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

举报

7#
发表于 2013-11-9 09:42:36 | 只看该作者
金属软管的动作也许不会是你想象中的   还有  你既然都用到电机了  那还不如在管口加装一个机械式阀门(如蝶阀……)  再用电控制阀门(方式很多的)   