请教,我把接近开关(两线制)dc24v串联用,用三个串联继电器工作,串联第四个的时候继电器就不工作了,接近开关指示灯都亮呢?请教高手是什么原因。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-11-6 11:42:27 | 只看该作者
串联的太多,电量不足啊

点评

对  发表于 2013-11-6 11:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-11-6 11:50:36 | 只看该作者
接近开关控制一个继电器,在用第一个继电器控制其他继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-11-6 12:32:09 | 只看该作者
用三线制,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-6 12:55:57 | 只看该作者
请指示有什么实用?接近开关不便宜的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-11-6 13:43:52 | 只看该作者
海德汉系统大全中文8 h3 A0 Q8 p) X9 W! Y; @9 f
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-11-6 13:44:23 | 只看该作者
串联的太多,电量不足啊% P6 T# ?5 w. u  y, C5 f5 l
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-11-6 14:59:29 | 只看该作者
接近开关串联,把继电器并联就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-11-10 08:34:43 来自手机 | 只看该作者
串联多压降多,电压不够驱动继电器线圈,改为每个开关控制一个继电器,继电器触点串联
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-4-9 19:26:13 | 只看该作者
先试试是不是电力不足  然后再排查