机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
打印 上一主题 下一主题

空调暖通问题求助

[复制链接]
11#
发表于 2013-11-2 15:41:41 | 只看该作者
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 15:12
9 ~* P, `6 g; S# O, c5 H大侠你好:
0 C' F7 y: d! L    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之 ...
0 x, U2 |! x  K' B
出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,
6 ~  X0 t3 o$ G0 p8 \9 m: R( q  A  B. T5 m
希望控制温度的均匀性,就必须知道沿程是怎么加热的?热源在哪里?先要解决这个问题,
" c! N; b; o; w0 x& B1 ~. v+ I; @
5 h* b9 a: h9 ~+ k7 J4 w6 Z我处理过几个精密的车间,有比你这个还严格的,& N, ^' q+ R! Q3 B8 i" h

! I2 l5 i5 s2 G: F7 {你要先找到那个‘热源点’,对热源点先处理掉,使其对沿程气流的加热非常小,不加热了,自然就没有温升,这是个自然规律,没有什么的,就是要耐心处理掉每一个‘加热点’,计算出来一个‘本底热模型’,拿着这个热模型来组织气流,就会满意的,
; s- ^6 ~; H( t  y" _  K0 K
, g* P2 \4 x. N) K你不解决掉我说的这些,就绝对玩不下去,你说的设计院,人家是做项目工程的,没有人玩精密技术的,我以前谈过,我玩精密加热,以前委托给大设计院,还都是有‘帽子’的,都明确告诉我那个精度无法控制,因为人家就没想给你玩,
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:14:39 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-11-2 15:41
& H& h  t' ~- f9 |, b) p+ i出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,: o' a2 e6 I. M; @6 f7 J- O/ U4 o

/ k1 H, c9 C; V" G! }/ ?1 L+ g希望控制温度的均 ...
) o. X. [. }3 C
大侠:: \" `) V! D3 D+ K9 B! n
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一般热源来自于模壳水分蒸发和空间空气,与外部环境渗透进来的热量。那么按您的理解,是不是沿程加热就是风机风量与沿程空气(包括外部环境渗透进来的空气)混合产生热交换的温差呢?而对于消除这部分空气的影响,从而保持沿程加热过程中的温湿度均匀性,您有高招吗?因为正是这沿程加热过程需要保持温湿度的一致性!
3 T# z, J2 ?5 v' N      
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2013-11-2 16:24:38 | 只看该作者
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 16:14
1 w! f( M- S( N7 D/ P0 v- S大侠:0 @) U7 P2 G5 _: w. `* D/ y
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一 ...

5 e* e3 j% x& K; L" n, F' w没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
# s# L  L# r) g8 _/ ]8 Z! n: _1 V; C8 j3 C/ j
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外的热交换,通风过程的热交换,/ A6 _, `  q! f$ o" E" {0 b- y
. W  n) v$ M2 S9 \2 P
2,假如你知道这些数据了,热扩散是一个定值,就可以很简单地描述,1 h7 o  N  A2 @
) p# T5 L) K) a4 t6 P, K9 y
3,比如你要求室内是25度,湿度是65%,这就是目标,
  E8 s& t) k+ S/ U  b+ ^2 l. M
* F# D; B- m7 C0 r/ h. f/ Q4,原始情况可能是30度,湿度35%,先把系统循环开到最大,调温,调湿,就创造出了‘人工本底’,1 J* v/ z, }3 p& j7 c4 Z
0 k5 B; D/ L7 m: f; o3 z3 ]
5,再就是热交换了,一定形式的风口,有固定的‘射流角度’,这个你可以查,包括一定速度情况下的混风特性,都可以查到,这样就可以计算热交换了,结果就知道了,
, Z+ I% C. W2 I- Q9 [
( {3 D' |+ ^. o$ M7 p. g6,合理控制风口温度,湿度,对特殊区域补风,就建立一个新的稳定‘温度场’,维持这个,就可以了,
( o# {- Q6 ]5 ]9 Y1 j; L" N. R" w" F/ S$ H) K* \7 {! s( N) M
7,再找设计院,把银子给它,要他计算你那个厂子的‘模拟温度场’,进行风口配置,回风走向,湿度处理系统,就都解决了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2013-11-3 15:28:23 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-11-2 16:24
; {) E5 v( Z+ l% I6 I没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
' l' v1 Z: |# l# N- n5 [: O6 ]" ?2 e  y! v% I- I
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...
! S8 {6 n/ @4 A, z8 b7 J
大侠,难就难在不增加成本的前提下做到符合要求
8 |* j. {+ |$ g6 i( o+ q7 x6 [6 `

点评

任何事情,满足特定条件,不可能不增加成本,那是办不到的,必须按客观规则办事情  发表于 2013-11-3 15:48
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2013-11-3 15:30:45 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-11-2 16:24
, S6 r  s, y" @) p- s没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?1 E) D6 A8 `6 @1 |) X

5 R1 k2 X9 H6 f( p1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...
; J: b' }0 k# R' B+ b1 B: ^) |5 u
从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求

点评

侧送风,地面设‘回风柱’,地板排风,效果比你说的好,上回风,一部分能量损失掉了,  发表于 2013-11-3 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2013-11-4 10:23:28 | 只看该作者
本帖最后由 我很呆 于 2013-11-4 10:33 编辑
9 E2 z* ~: S0 L1 b, `7 M5 F" V$ y1 v% ]% g) S
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
4 W$ c  o, M" C* Fwuen@durkeesox.com
" {+ W: E" [3 D- u谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:15:39 | 只看该作者
一叶知秋1228 发表于 2013-11-3 15:30
2 h/ F. B7 }, [9 T7 N从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
! g9 }" q: L5 n7 F) f# v
大侠,上午刚刚和老总、设计院讨论过可能方案,现在的想法是把空调出风口和风塔结合起来,利用风塔抽室内风和空调冷风混合均匀,以便达到温度均匀要求。还不知道能不能达到理想效果!

点评

设计院能做什么。很多风管的方案设计。都是我们设计的。他们拿钱出图而已。  发表于 2013-11-4 13:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:12:46 | 只看该作者
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23
$ h/ [' a  H6 @- \工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。* W3 b9 d7 Y/ I- @
wuen@durkeesox.com
2 S; V* S4 E3 W4 `谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...

8 s/ [) C" R+ n这位高手你好:) J6 G6 |2 s% w6 T
       由于今年年初我们集团在德国收购了3家工厂之后,工艺参数可能会和国内同行稍有差异,公司对技术资料和工艺资料管理这块管的比较严格,所以具体的参数我可能无法提供给您,但是您可以参考国内精密铸造业的参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:14:07 | 只看该作者
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23 * O; N, I6 y$ e, Q
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。3 ?9 i1 W- s5 \( r
wuen@durkeesox.com
9 h2 \# {0 M: }5 M- q5 t, |+ V谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...

" q) Y, K! h7 t5 d你好:
$ o% u; D" k2 l: {4 e% ]       请教你们是哪个公司的?在什么地方?

点评

阁下是那个省的?  发表于 2013-11-4 13:24
湖北武汉。杜肯索斯。纤维风管通风系统的。你留个邮箱。我发资料给你看看。没有图纸。没法做方案给你。  发表于 2013-11-4 13:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:25:14 | 只看该作者
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:14
& B; ~) x& b0 |; @1 m5 g你好:9 w" t! _: N  A# G, B4 B* {
       请教你们是哪个公司的?在什么地方?
- j; }  u! O7 z9 C
hu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。

点评

我在跟一些压铸行业的公司,也有江苏的。有空去拜访拜访。  发表于 2013-11-4 14:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-21 23:13 , Processed in 0.057766 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.