空调暖通问题求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-1 16:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铸造车间要求温湿度要恒定,且范围可控,所以对空调系统特别严格,温度要求在±1度以内,但是相关设计院的设计人员说到空调上下送风,风的温度要有个衰减的过程,在一定空间范围内是不可控的,请各位大侠指教,有啥好方法是可以实现车间全部的空间温度都能够做到±1度!急急急急!!!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-11-1 16:15:18 | 只看该作者
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,3 g2 g, [; ]' T

7 x" g  ^! q( t$ a1 Q4 M首先,你组织气流,可以是对角的,也可以是对角--中间的,即中间地板回风,局部气流不到的情况,可以单独做隔间,单独处理这个区域就可以了,

点评

是总装车间的气流组织模拟。不是楼主的铸造车间。我们刚刚做了一个发动机铸造项目。没有楼主这样要求。  发表于 2013-11-1 18:43
阿呆,你说的银子少了,你说的不对,那是随便聊一天的价钱,气流组织仿真,要玩好几天呢,每天就得2万块,  发表于 2013-11-1 18:37
我们只有大项目才会设计CFD气流组织仿真。费用在2万人民币左右。  发表于 2013-11-1 18:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-11-1 17:16:47 | 只看该作者
“车间全部的空间温度都能够做到±1度”,要求抬高了吧?

点评

这个是常规的数据,可以做到  发表于 2013-11-1 17:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-11-1 18:08:59 | 只看该作者
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。

点评

只是我不懂。什么工艺有这种要求。他们也没细说。我也没问。  发表于 2013-11-1 18:52
8爷厉害。我是在卖化验油设备时候。听他们说的。0.1和0.5的差别不是5倍的难度了。如果有0.1的水平。项目批准。院士帽子绝对到手。跟数学有关的项目。贵。  发表于 2013-11-1 18:48
数学问题了,室温精确控制,先计算本底‘热场’,该热屏蔽的给屏蔽掉,发热的马达可以用地下风道,本底处理好以后,计算风量就可以了,油到0.1度,高难度了,我现在玩100度温差0.5度,国内就是‘绝活儿’了,  发表于 2013-11-1 18:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-1 18:09:36 | 只看该作者
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:09:38 | 只看该作者
我很呆 发表于 2013-11-1 18:08 + `  G8 m) Y6 I( S7 S) @) K# Y; F
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
) e$ _  \% }. m# j
为什么我发言都是有不良内容无法发送啊3 g% K8 |! f* y
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:11:44 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 ) V+ ?* c& M1 w
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
' w6 c7 p0 p  n: L2 Z- X: W0 \; Y% p% ]# z8 W2 z" W: q5 Q* s+ F
首先,你组织气流, ...
: x. y% f) [* ]0 A
我们是精铸制壳车间,温度不合适会开裂。砂铸我记得没有这要求。
0 P$ e. }0 t/ A7 [2 E# {6 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:12:35 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-11-1 16:15   g! P: {- N/ v
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
5 m& ?; M0 R1 G3 i( H
  Y; J4 ]: e3 J. }9 }首先,你组织气流, ...
3 I1 l( T% H/ t7 f: o; O
制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没想到有什么办法可以控制。请赐教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-11-2 12:34:45 | 只看该作者
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 10:12
6 b) \9 i1 F0 a$ @- j9 ]制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没 ...

6 T" t3 B' B% B7 K0 {+ E先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,& l2 u8 e" Q/ o8 q

2 Y$ u, W6 a# J8 [举例说,一个房间,本底温度是21度,隔热做好以后,计算换热,定期补充冷量,就可以控制精确均温,这个没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:12:56 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-11-2 12:34 : X+ J* k8 e- D, [' i+ [, w
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,
$ v+ A1 y5 a, \, ?: ~. j
0 M$ z! x4 _- e4 t( z举例说,一 ...
+ s, \( l( p2 v+ f$ f0 Y+ u
大侠你好:
1 i1 {, O& ^. a4 V    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之内的温度均匀?