机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4460|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

一个镙丝松动引起的故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-10-18 14:38:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 river_spill 于 2013-10-18 15:37 编辑
! f( p8 L2 c8 K# N; i& M+ j6 g( }5 C8 U
故障状态:气缸无规律的乱动,检查电磁阀指示灯同样乱通电,一开始以为继电器坏了或PLC程序有问题,换继电器故障仍然存在,万用表测量PLC输出也正常,特奇怪。再仔细检查,发现继电器的螺丝有松动,这才恍然大悟,原来如此,未接线的常闭触点螺丝松动,螺丝短接常闭常开触点,结果电磁阀直接通电了,机器一震动,气缸就乱动了,哈哈
+ i4 l0 T/ [# ?% A" R

111.jpg (11.28 KB, 下载次数: 56)

111.jpg

点评

受罪啊  发表于 2013-11-9 12:16

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
ccairr1314 + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-10-18 15:09:46 | 只看该作者
螺栓松 常闭变成了时开时闭的了9 T- v3 g0 e# @. M# E
是不是这个意思
& C, F+ I7 {* l* ~7 M; c图挂了

点评

图片已经修改了,刚才直接在QQ空间引用的,好象连接有问题,这回上传个,肯定没问题了  发表于 2013-10-18 15:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:26:49 | 只看该作者
狂欢的太阳 发表于 2013-10-18 15:09 ! W) a* Y0 U/ |! f' D7 B3 h7 u
螺栓松 常闭变成了时开时闭的了4 ~0 \3 e5 }  O" Q- O
是不是这个意思! f/ e$ n7 e# ~) e8 j
图挂了
$ L. S8 B5 T( q2 ]  N( n
常开触点和常闭触点离得很近,常闭触点的螺丝松了,不但松了,而且松得很厉害,碰到了连在常开触点的接线端子上,常开触点变成常闭了,电磁阀也就动作了。

点评

机械,钣金,电控 200384446群。请大家积极加入。一定要本行业人员。  发表于 2013-10-24 14:00
哦 小螺栓 大问题啊 还有图您自己能看到不能?  发表于 2013-10-18 15:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-10-18 15:33:42 | 只看该作者
学习了谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-19 21:34:59 | 只看该作者
细心的人   
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-19 21:57:33 | 只看该作者
接线员压线的时候经常压到线皮上   而且有时线不加锡 容易断不容易发现   查线最烦躁了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-10-23 22:37:20 | 只看该作者
这种故障,我们在设备检修中也是经常有的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-2-16 20:47:10 | 只看该作者
学习了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-2-25 09:00:54 | 只看该作者
的确分析的好,是个有心人
2 l- B1 d8 R7 ~' f7 a
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-2-25 10:14:25 | 只看该作者
一点灰尘引起的故障要做飞机去现场解决的事情我们公司都遇到过呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员