本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-10-14 11:38 编辑 5 u3 U1 Q0 h# H
4 J$ R% Y/ C8 {! s看看这样的试验台能用否?0 d/ A! Y; X& n: C- _! ^' w0 O
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=53465/ P, t* Z" T( h5 h' g5 e
“要求的检测方法:油缸接上油管后,5 K' M* I; m7 \& o* m0 L( K
A、油缸活塞杆全行程往复至少3次;3 T5 m$ E9 T' d% v/ n
B、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,检测油缸前端盖密封和前端油口焊接是否有渗漏;+ Y$ A& [( ~" J* n0 n, @
C、活塞杆伸出一半行程,后端油压到24.5MP保压,检测油缸后端盖焊接和后端油口焊接是否有渗漏;2 k* a- B- T4 F5 ], e
D、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,脱开后端油管,检测活塞密封是否有渗漏。
: M z4 A: G1 `% C) w- N7 }当时的情况是静压检测方法不被认可,手工操作按上述方法进行又被认为效率太低,手段落后。该厂被告知10月份外方老总将来厂视察,能否有被认可的检测手段,将关系着油缸最终能否有订单。
" B* i6 }: b7 Q1 u不是液压行业中人,不知道这种检测方法是否合理。但客户是上帝,只能按要求去做。于是制作了首帖图片那样的东西。; C. G1 q7 N& W, D
能完成的动作如下:) l; o4 K% n9 `: k# F8 ]- T2 M
打开防护门,双手持油缸放置,踩脚踏开关,气动定位销定位后抱箍卡紧,使油缸在正确位置垂直固定。
- i" J! j8 h" x/ {拧上油口接头,可以在三个方向微动的装置补偿油缸接口可能的焊接误差。关门。
B; _) X; z3 Y% R# r4 ]( N5 X4 Q+ I按启动按钮,低压状态,油缸活塞杆全行程往复行走,次数可设定。完成检测要求A。* A: i) m+ @7 L2 c' a5 b1 Z: Y
活塞杆退回到底,油缸前腔升压至24.5MPa,保压,停泵。油压由数字式压力控制仪设定并显示,保压时间可设定并显示。在设定时间内,油压如未下降,则完成检测要求B。
" G# |4 ]/ ~# H& q- c* M# `设备上端限位装置气动就位,油缸前腔卸荷,活塞杆伸出,抵住限位装置,升压至24.5MPa,保压,停泵。在设定时间内,油压如不下降,则完成检测要求C和D。. O: _# c2 u; m2 N3 u4 o4 k' L: E
检测完成,活塞杆退回,限位装置复位。再活塞杆全程伸出,排去油缸前腔油液。同时有一个其油缸与油缸前腔相通的气液缸气缸推出,排出油缸油液。在检测油缸活塞杆全程伸出后,气液缸的气缸退回,使气液缸的油缸内产生负压,以尽可能排尽检测油缸前腔残存油液。
" H) F) k5 |$ ]; o" F0 l0 e停泵,压缩空气进入检测油缸前腔,推动活塞杆退回到底,排去油缸后腔油液,也有一个气液缸完成上面的工作。
' G" z: d8 W2 y R7 H9 ]声光信号告示。打开防护门,解开油口,脚踏开关解锁,取下工件。一次检测工作完成。
M5 J0 d8 X+ Z' t: u如泄漏导致高压下降,设备以声光报警。4 `1 _8 U" u& U ?
在设备点动状态,所有上述动作均可以点动操作。”( A1 c8 Q! Z$ c* m: P" ~1 e
|