求助:水过滤器上的压差开关型号

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-25 09:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
RT:现在的问题是。我需要一个水过滤器上的压差开关,耐压得到4.0MPa。所以找了半天都没有。卖家都说有1.6MPa的。请问各位有用过高压下的压差开关么??很急!!!1 B: d* K) c7 @+ i, O% f/ w. q ?
2#
发表于 2013-9-27 18:01:04 | 只看该作者
4Mpa?除了垃圾渗透液和海水淡化没见过水处理上用这么高压力的,不知道楼主的是什么过滤器。
3#
发表于 2015-9-18 16:19:28 | 只看该作者
罗斯蒙特的可以问问,我之前是用的它的差压变送器