如何让机床的实际进给F(和转速S)和程序里设定的进给F(和转速S)不一样?

[复制链接]
11#
发表于 2013-9-18 07:39:50 | 只看该作者
同意2楼
12#
发表于 2013-9-18 09:16:37 | 只看该作者
程序里面添个语句,如果速度大于多少,那么速度等于原来的80%,这样如何?
13#
发表于 2013-9-18 09:42:57 | 只看该作者
这个只能通过系统PLC来改,一般需要机床厂家帮忙。
14#
楼主 | 发表于 2013-9-18 19:19:06 | 只看该作者
HC小丁 发表于 2013-9-17 19:26 7 M, l+ G: w# O: k4 c) a' K
可以参数调整倍率无效,始终钳制在100%,倍率大于100%就报警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率开关无效

: Z: F! Y% i4 G0 V2 d% {& m大侠,您的“#3004=2”建议非常好,我已经在机床上试了,效果极其理想,不仅最大倍率被限制在110%上(不知道为什么是110%),而且比110%低的倍率仍然有效,而不是完全无效。7 Q. C5 z4 f9 V' o d0 C5 z* v
非常感谢!非常感谢!

! w+ z* a2 X2 m9 n
15#
发表于 2013-9-18 19:43:29 | 只看该作者
耶稣爱子 发表于 2013-9-18 19:19 / ?* [" O* R7 d0 N5 v
大侠,您的“#3004=2”建议非常好,我已经在机床上试了,效果极其理想,不仅最大倍率被限制在110%上(不知 ...
8 T1 h' D; h# R$ G3 L
为什么是110?不应该啊,最好的就是,pmc设置,只要你倍率不在100%上床子就不走了,而且红灯亮,蜂鸣器响,记得那时台湾东台精机的立加,有很多实用的功能,包扩攻丝回退、机床稼动率和设备按下循环启动的时间等。。。。。。) R2 F5 ?! j9 f$ t7 y/ s: w
16#
楼主 | 发表于 2013-9-19 08:04:03 | 只看该作者
HC小丁 发表于 2013-9-18 19:43 , K& A3 v/ ?* ]+ Z, m
为什么是110?不应该啊,最好的就是,pmc设置,只要你倍率不在100%上床子就不走了,而且红灯亮,蜂鸣器响 ...
8 d3 X, @; a% X+ n! ~0 a# e9 ]; r/ T
我也不知道为什么是110%,不影响什么,只要能限制住就好。而且低倍率仍然有效,这点非常好,因为经常要对机床进行试验性加工调试,还得经常用低倍率。
" M" g) Q$ {7 U
17#
发表于 2013-9-19 08:40:02 来自手机 | 只看该作者
学习中来自: Android客户端
18#
发表于 2016-9-1 08:52:10 | 只看该作者
这个很简单呀,机床联网监控呀,用上海斑彰的既便宜又好用,监控主轴进给的速度、倍率,并实时写入数据库,可以按年月日等各种方式出报表。
19#
发表于 2016-9-1 19:06:15 | 只看该作者
可以在PLC里限制不能超过100%,超过100%按100%加工。报警程序会停下来,加工中可能会损伤工件表面