改造一台设备,最后发现会触电,电工说是虚电,没事的

[复制链接]
11#
发表于 2013-9-9 22:28:38 | 只看该作者
反引力 发表于 2013-9-9 20:54
, n( v$ z* S& w: F1 N" C你把开关电源隔离开就没事了。

j9 g: Y7 N4 }- ~" I我也遇到过楼主的情况,请教怎么做法叫把开关电源隔离开啊?, }4 z: ^: \0 Q- n5 Z
12#
发表于 2013-9-9 22:42:15 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-9-9 22:28
! ]# E, e+ |- ]5 ~. M4 J3 \* S4 o我也遇到过楼主的情况,请教怎么做法叫把开关电源隔离开啊?
# [) E7 a# C- L! G3 L7 I# N6 ^! b
一,开关电源的交流电源用隔离变压器隔离。# z, D0 |! E3 E1 M$ k6 w8 { t, T
二,开关电源固定在环氧树酯板上,一定要和金属隔离开。: X' d6 s( s+ g

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
jxqgp + 1 思想深刻,见多识广!

查看全部评分

13#
发表于 2013-9-10 09:27:01 | 只看该作者
去年夏天,待的那个企业金工车间的一个刚成家的车工就被电死了 呜呼 一个家庭的悲剧就这样降临了
14#
发表于 2013-9-10 13:09:36 | 只看该作者
开关电源内有一电容与外壳相连,有高电压低电流的现象,有麻手的感觉,电不死人的。想要没麻手的感觉,需要设备外壳接地就可以了,记住是真正的接地,打地桩的那种。

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
jxqgp + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

15#
楼主 | 发表于 2013-9-10 18:42:46 | 只看该作者
谢谢各位的解答,现在已经查出问题了。之前电源插的那个插座的线路没有接地,后来把设备搬进车间后,用一样的三角插头接入电源后就没有触点的感觉了!谢谢各位了
16#
发表于 2013-11-16 13:48:51 | 只看该作者
有二个点注意一下。 。一是PLC的 COM 没端有真正接地。 因为PLC的 输入输出端子上。可能就是其它回路的 220V 电压呢。是把24VDC的电源适配器换一下。 加上一点
17#
发表于 2013-11-22 15:52:43 | 只看该作者
学习了
18#
发表于 2013-11-30 20:35:49 | 只看该作者
逐一断开带电设备,再检查。其中必然有一个是漏电的。