机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3116|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

接近传感器(光电开关)神奇故障,求高人指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-2 18:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了两台蠕动泵(保定兰格的),装了两个欧姆龙TL-Q5M系列接近传感器在传送带上用来检测识别灌装容器,直接将接近传感器接入到中间继电器进行控制驱动负载(蠕动泵执行灌装动作)。2 R# m7 }6 y0 f2 e

+ U- P( _2 x8 H  \. m! v! F  v& a& c非常神奇的是每次灌装几十个还正常,这时突然出现传感器上的信号指示灯自己熄灭,然后马上亮起,相当于检测到有走过的灌装容器,但是明明传送带上没东西,这家伙自己给误差信号然后控制中间继电器执行灌装动作,导致传送带上全是液体。这种现象频繁出现,自己也怀疑是浪涌现象,尝试用二极管做了吸收浪涌装置,可一点用处没有。! q4 l. F' A/ h# D: t
" |, t% J/ C: b2 ]+ W. L
求高手指教,神马原因,到底什么原因?光电隔离不到位?上PLC才能解决?期待并感谢大神们的回复!
5 |* b% T* R2 j" w: s
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-9-2 22:25:40 | 只看该作者
换传感器试试,排除法
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-9-2 23:10:30 | 只看该作者
楼主用的是感性接近开关,很容易受电磁干扰的。建议使用光电反射的试试,或加强屏蔽试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-9-3 07:02:57 | 只看该作者
用光纤试试。红外线的精确度有保障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-9-3 07:57:50 | 只看该作者
跟传感器工作原理有关吧,一些干扰会引进来。! p2 v# t( _6 A5 d

( {4 c2 f9 q5 K, K/ _- ^7 a不会是传感器之间相互干扰吧  Z5 i! h6 r7 A" n& p) i7 R
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-9-3 08:50:01 | 只看该作者
可能是高频等电磁干扰,最好用机械式传感器的,或者换比较大的光电的试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-22 03:50:49 | 只看该作者
接近开关故障了吧,换掉吧