机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2301 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

水泵联轴器没有找正为什么会漏水?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-24 09:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我们公司有一台水泵,在没有找正的情况下就进行连接。结果一启动机封处就开始漏水。请各位帮我分析一下为什么会漏水?谢谢!
2#
发表于 2013-8-24 09:44:16 | 只看该作者
因为没有同轴,所以翘弯轴头,密封圈当然会漏水
3#
发表于 2013-8-24 09:56:57 | 只看该作者
在没有找正的情况下就进行连接。结果一启动机封处就开始漏水。$ q ?6 ]+ F L1 X4 i( {

1 F0 X; n- q+ [& F电机与水泵不同心造成水泵转轴迥转偏心,转轴与骨架密封圈间隙有大小,间隙大处不保压,导制泄漏.
! N$ s# R! q: N: E' q7 Z C
+ q+ p& q' c0 L# D/ Q先调整电机与水泵等高(水平),再调整同心(用百分表,先固定在电机连接法兰上,再打水泵连接法兰外圆,看跳动)" _& Q& L/ d: _
, O% @" [ k% T* i
电机与水泵不同心不仅会造成泄漏,还会造成振动
4#
发表于 2013-8-24 14:57:41 | 只看该作者
安装水泵务必要找正,保证同轴度在15丝之内。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-20 13:07, Processed in 0.053900 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表