机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: b_jianwen
打印 上一主题 下一主题

英雄帖:伺服选型方法

[复制链接]
11#
楼主 | 发表于 2013-8-19 20:50:57 | 只看该作者
滚刀鱼 发表于 2013-8-16 08:45
二师弟!这个求助帖,怎么还弄个英雄帖,不要搞噱头好不好!求人不如求己,别人告诉你的,不一定是对的,直 ...

二师兄,我自己计算的要1.5KW,但是个人感觉1.5KW有点大.所以发了个帖子.现在用的是0.75KW,加了个1:3的减速机,速度有点慢.

点评

要求24米就不能加减速。直连时额定速度是30米。超额定转速,扭矩是下降的。 发表于 2013-8-25 08:46
12#
发表于 2013-8-19 21:28:48 | 只看该作者
电机选用有个说法就是电机转子惯量的10倍以下

点评

对,负载惯量一般是电机的5—10倍,当然电机惯量太大也不好,那样就是大马拉小车了。 发表于 2013-8-19 22:24
13#
发表于 2013-8-20 08:17:08 | 只看该作者
本帖最后由 滚刀鱼 于 2013-8-20 08:21 编辑
b_jianwen 发表于 2013-8-19 20:50
二师兄,我自己计算的要1.5KW,但是个人感觉1.5KW有点大.所以发了个帖子.现在用的是0.75KW,加了个1:3的减速 ...


算的功率比较大也正常,一般都有安全系数,试制的时候都需要有点把握,等试验成功了,将功率降下去再看看,如果正在赶交期的话,在不损坏其他零部件的情况下,宁要大马拉小车,大马拉小车起码能干活,也不要小马拉大车,小马拉大车,干不了活哦!如果不赶交期,可以慢慢试一试,再者我一般这种情况都是把电机支架设计成多用的,电机支架要兼容2种功率的电机,同一品牌、同一系列的电机,无非就是孔位的事,再配上两种内孔直径的联轴器或者带轮等等,就是费点心事,等试验成功了,再改一下结构就可以了,减速比才1:3速度就有点慢呀,你选的伺服电机的驱动器不能调速吗?能调速设置一下,看一看,这些只是个人的一点拙见,仅供参考!
14#
发表于 2013-8-20 08:39:24 | 只看该作者
刹车必须的,让别人帮着算是要收费的,如果是大公司,就让他们算吧,能好一点,自己的话还是自己算了让别人核查一下吧
15#
楼主 | 发表于 2013-8-24 18:29:05 | 只看该作者
滚刀鱼 发表于 2013-8-20 08:17
算的功率比较大也正常,一般都有安全系数,试制的时候都需要有点把握,等试验成功了,将功率降下去再看 ...

OK,再验证一下了
16#
发表于 2013-8-26 16:07:45 | 只看该作者
真的需要学习,还是选择的不好
17#
发表于 2019-1-16 15:04:55 | 只看该作者
看看留言,感觉有帮助
18#
发表于 2019-1-16 15:24:27 | 只看该作者
我觉得有些老师傅很厉害,他们根据自己的经验就可以判断出,而且还比较准确。根据楼主的参数,P=F×v=1300N×0.4m/s=520w,再加上一些损耗!不知道这样简单算可以吗?楼主我看你之前发的一个流水线设备,不知道能发些资料给我学习下吗?谢谢
19#
楼主 | 发表于 2019-1-18 08:28:35 | 只看该作者
杨雨tudou 发表于 2019-1-16 15:24
我觉得有些老师傅很厉害,他们根据自己的经验就可以判断出,而且还比较准确。根据楼主的参数,P=F×v=1300N ...

需要什么资料?
20#
发表于 2019-1-18 08:46:31 | 只看该作者
1.5KW的,惯量匹配一下,估计至少选中惯量的。之前设计过一个升降机构,选750W电机,1/3的减速机,带动80KG左右的负载,加减速时有稍有吃力。