机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 11368 | 回复: 19
打印 上一主题 下一主题

新的24控制380的交流接触器用一下就发烫冒烟是什么问题啊!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-24 18:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
附图~6 W3 [& G; s' p" h2 r7 f
之前就因为冒烟发烫~烧坏一个~导致塑料融化 吸合不了了!# G$ t7 e( W+ i% z" v. r
现在想请教的是~ 24控制380的交流接触器为什么会发烫! 是那个接触器的功率小了吗? 求解的!; n% J, [' Z+ K8 a1 M

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2013-7-24 18:57:42 | 只看该作者
负载多大功率 接触器是9A的 看负载有没有短路
3#
楼主 | 发表于 2013-7-24 19:04:20 | 只看该作者
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 18:57 * i4 C% R3 H) `# d4 K. T
负载多大功率 接触器是9A的 看负载有没有短路
5 Q+ D# ~0 F2 e: v* u, n
你好~ 如果是短路的话~ 我的设备应该不可能正常工作吧~ 那个设备是在正常工作地 情况下 发烫冒烟的!9 H) N. b; ^, v1 F
这个会不会跟那个交流接触器负载功率小有关啊~ 我换个大功率的能解决问题吗??" R$ B7 W3 O8 h V- {" i+ P. S

! S. }1 ?% v' B0 F6 q( m' ?) l9 B/ \: d
4#
发表于 2013-7-24 19:09:51 | 只看该作者
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:04
9 q: O" l: H s" z1 D( F你好~ 如果是短路的话~ 我的设备应该不可能正常工作吧~ 那个设备是在正常工作地 情况下 发烫冒烟的!
& j9 X1 _6 \/ p3 b0 c- K5 j...
2 o+ p+ T: Z, n. b9 A6 s- Z- y
你那24应该是DC24吧0 O" X& Q' E$ C3 U7 `
5#
楼主 | 发表于 2013-7-24 19:14:56 | 只看该作者
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:09 . S. u# j9 O1 K) u! E
你那24应该是DC24吧
# \- B2 C7 F6 g6 p
嗯AC220输入的~ DC24输出~ 这个有什么问题吗?: v3 Y1 T. D+ i8 {# ^

. i& }" h) G0 u
3 J" t8 P7 i' ~0 x9 E" r
6#
发表于 2013-7-24 19:20:19 | 只看该作者
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:14 - O5 J$ ]5 C& M$ D T; }$ d k
嗯AC220输入的~ DC24输出~ 这个有什么问题吗?
: a9 M% M$ y5 c, k
看接触器线圈上是不是标的是DC 24
7#
楼主 | 发表于 2013-7-24 19:29:27 | 只看该作者
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:20 - M& g! P H+ f4 }: ^- `/ i) f
看接触器线圈上是不是标的是DC 24

" }2 A7 ^) a' P8 a2 z2 T+ a& J7 v设备上之前用的就是跟我现在用的是一样的~ 只是原来那个设备启动不了& }# a' x* b% N, @+ ^
已启动电脑就闪一下~ 后来查到是一个变压器短路~ 就换了一个电源板~ 原理都是一样的$ m( u2 D4 I* c4 \! R, T
ac220输入 dc24输出~ 就换上去了 可以开机了~ 就是用一下 交流接触器就冒烟了
/ `, e# u) c$ m* X" d9 G会不会是接触器的功率小了?N# S! h1 r! F
8#
发表于 2013-7-24 19:36:28 | 只看该作者
查看变压器输出电压,是不是正常的
9#
楼主 | 发表于 2013-7-24 19:41:30 | 只看该作者
草9852002 发表于 2013-7-24 19:36 , c8 Z2 g4 e1 K2 `9 \' w/ c! Y, a
查看变压器输出电压,是不是正常的

4 f. O7 L/ B' `' q) Y2 K5 \输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23 运行的时候也是23~ 运行的过程中听见有吱吱的声响~
7 W) i3 ], i6 W& a

点评

是不是线圈吸力不够,或是上下吸合钢接触不好, 发表于 2013-7-24 20:10
10#
发表于 2013-7-24 19:46:55 | 只看该作者
变压器出来的不是DC 24 接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了6 m+ K/ P: P) R, [
你不找到问题 换个大的 也只是用的久一点而已