机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8565|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

原有通风机风量及风压过大如何办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-5 15:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑 1 S2 o8 ~2 L# f/ p

  r% ?% V2 ~7 N3 A9 o问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C  2/132KW  风量/(m/s) 42~96  风压/Pa 3302~9237 E& S* W: R9 H! p. t9 |9 p
9 Z  Q1 @4 h0 @1 @1 {
目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点
, Q: \2 M. s9 C
0 e( g; }4 p6 G) L对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?
) l+ O" n7 K, ?( T' s' ~$ s: `  g% k4 M. W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-7-5 15:39:18 | 只看该作者
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,# R7 X9 L$ a1 y) d) E9 h( a
, u5 [7 U) d) q# r& ?
调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:45:31 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:39
5 J+ {2 d/ }5 n& Q: |7 S- z0 V你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,  }$ B  }* M. i1 J$ A

: x  c1 p4 t2 y0 o3 |调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
  M* Z1 B( _( I! g9 f5 C, W
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
/ P2 Z) ~- m: u7 j# `  e
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 2013-7-5 15:48:54 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45
1 d) M( S9 h2 V9 u如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
/ Q: }  P/ O/ _8 {2 s' {2 q
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:51:50 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48 / N5 C( v7 C3 D7 F* H) ~
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

  A3 H$ ~# I2 H! ~, y* y: _+ R
/ T( f2 B. C8 _+ B+ A4 T
- R  g) S4 V4 C6 m如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
  [( {" L; y5 `1 Z2 }+ q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

按曲线找一个工作点,定下来就可以了,  发表于 2013-7-5 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-7-5 15:51:51 | 只看该作者
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:00:23 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51
2 Y/ Q( w- T9 t* i. d; E' l如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
5 {8 @# T+ r& x* e
如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
  K/ Y( O: `  i, N, b6 }  O- a; G' e* k1 I, C
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?
" X6 Z5 E; O. D" d/ N% @) u) H+ i
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:01:05 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48
# I, ]7 X+ w5 A你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
( p' x  \0 C$ }0 f7 m7 y, O
如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。) w6 f0 ~9 r8 {2 Q5 B" N, }5 Z

; J7 |, d3 b8 O6 P我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?4 N+ x0 w$ y8 d  E

点评

改叶片角度,改级数,改流道类型,重新实验曲线,这些大概你玩不了,要有实验台  发表于 2013-7-5 16:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-7-5 16:20:59 | 只看该作者
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-7-5 16:39:12 | 只看该作者
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑 ( l( X! Y- a- |0 Z: }7 O

/ ^; [+ K' h/ m/ V% p7 y; c你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来
0 e* h) w3 z& {: e8 d& G我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员