原有通风机风量及风压过大如何办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-5 15:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑
- a: A, i" U+ M" r
: e4 Y! W! S) u8 X8 U! \5 o问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C 2/132KW 风量/(m/s) 42~96 风压/Pa 3302~923
& Z5 b0 ^! f, F6 X/ r; K. {7 i2 Q" ]8 m
/ O$ v6 \6 Q. B: J5 O7 y目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点0 M$ t3 N: e( N
, S0 y% @# A# r% S- l( o. v
对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?) @- {. K1 n7 k8 W- R) H
- M- E- H) g, h0 r. L7 ?- Y

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2013-7-5 15:39:18 | 只看该作者
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,2 L" Z' K/ t2 I; z& g' z7 m

9 G7 a7 f+ K+ Y/ ?8 Q# A调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
3#
楼主 | 发表于 2013-7-5 15:45:31 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:39
$ Q0 N' C% e$ X4 a3 o1 O你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了, 5 Q/ H. U# A6 y: k7 p0 k k" Q# @7 Q6 R
/ K6 Y" T m% Z; i
调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
, L5 y' N0 B, [8 ^
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?! n4 S7 G& j) }" {* @2 p
4#
发表于 2013-7-5 15:48:54 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45
0 z2 G' ]) z0 J+ I! x. z/ h, G8 e0 I如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
$ q! s! A5 F/ Q* p2 r: \
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
5#
楼主 | 发表于 2013-7-5 15:51:50 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48 / D' t$ f6 s; s% n! }
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
# |3 U5 o! o( I* q# G

! Y, W- }1 Z. |6 h; m( a2 B' n7 c) ]) Z5 {( ^
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
* Y* h" Y7 {- @' V' i2 e0 h1 }

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

按曲线找一个工作点,定下来就可以了, 发表于 2013-7-5 15:56
6#
发表于 2013-7-5 15:51:51 | 只看该作者
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
7#
楼主 | 发表于 2013-7-5 16:00:23 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51 ; W3 B! d7 d5 D% h& V: ?% [2 W
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
% c$ l7 k5 C! M, d3 Q' {
如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
/ j' S/ l2 G% A% C# X6 i7 g) T% |& @4 A4 a. \+ e
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?
6 ^9 G" |: B/ u0 b) q
8#
楼主 | 发表于 2013-7-5 16:01:05 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48
, u5 {/ q8 T1 t5 g2 v0 R! U: ]你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

( O1 y% a* |) c# F2 D如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。g" ~ L$ I# W1 c( U& z; a
$ p: X' R* [3 H2 `6 ^2 m
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?$ S& D2 V% d0 s8 M) d

点评

改叶片角度,改级数,改流道类型,重新实验曲线,这些大概你玩不了,要有实验台 发表于 2013-7-5 16:05
9#
发表于 2013-7-5 16:20:59 | 只看该作者
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
10#
发表于 2013-7-5 16:39:12 | 只看该作者
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑
% ?8 {, g1 [9 G6 t1 M* @, O* M2 G2 _5 A4 G) Q# @. x/ l: H
你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来
) K, u8 N' B/ S9 i g) M3 N我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员