机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
1 2 3 4 5 6 7 下一页
返回列表 发新帖
查看: 41093 | 回复: 67
打印 上一主题 下一主题

电加热器总功率选择的计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-28 11:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
与大家分享

电加热器总功率选择的计算.doc

134 KB, 下载次数: 1861, 下载积分: 威望 -10 点

2#
发表于 2007-4-4 15:23:53 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

* O/ J) w5 X' W1 n

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

5 F O: ^# _% W; s: M

温度要求:150+-5摄氏度..

5 v. Y" n5 s+ P2 K" t

系统采用电加热循环风系统..

! c1 s: f, r/ } S1 f+ ~$ K/ q

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

/ g$ `& X4 z2 y( J/ I' a

望答!!

- b4 |$ h4 x% _7 F

3#
发表于 2007-4-4 15:50:42 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
4#
楼主 | 发表于 2007-4-4 18:21:12 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友你好!+ I; e8 y6 N% i7 L: L& e5 Y/ o
你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
/ M$ m) o- _2 x: D4 ~8 j$ J我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
5#
发表于 2007-4-5 15:49:57 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

感谢楼主支持.
1 h- h( T' z. d6 C' v本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房.
+ y. k- z( t. ~* N6 r1 E8 [$ g对这方面不是了解..! X5 e6 c: [0 A- G8 h5 q+ Z5 h
现在有一个案子... h% N/ y& X0 p, Q! s
房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)
2 m3 B; x6 t' F0 X, [要求室内温度达到...150摄食度..+ p8 R$ i4 u& P1 j
系统采用电加热循环风系统.
7 s. g' S; j. w6 k* E2 t7 @室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:
9 c4 x# ?, D. a7 d! b6 A$ D老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%) j. ^& L- I( e' E! ~7 D
为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.
4 j6 G7 _( T( U# q5 u& x气流组织;采用侧下送,顶回..2 H7 S6 V" j/ f3 ~+ U3 ~3 X
电加热如何计算..等待支持!!!
6#
楼主 | 发表于 2007-4-5 21:37:43 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友:
3 M3 H( M) m! }& ^% h/ N/ S) E你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。/ N5 G' o! C: L7 U
7#
发表于 2007-4-5 22:13:18 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。
# @9 q4 L" p$ ~. C! W! O6 \9 G2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。; j7 N8 R9 N! p( u$ _7 M) Y; S& j
3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃.
/ y% C% @: n9 g$ H2 E3 f4 g4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
, V$ o0 ~& H. R我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。
1 K# L7 g* `9 C; S如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。
" I) p5 S. C/ w7 T经验公式,概不负责。
7 C! n+ q9 ~. R5 K4 s u1 d
8#
发表于 2007-4-6 20:14:00 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

楼主...能交个朋友吗
3 ]4 p! s. Y& g4 S我QQ:4288713/ O- Z$ ^8 S( }4 A0 t
EMAIL:ywh_sz@126.com; w. W* _: \+ \
顺便把我的设计方案传上..- }5 O8 b; D4 x! V. A) {
请指点一下...

高温房.dwg

69.28 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 威望 -10 点

9#
发表于 2007-4-6 20:17:06 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

图纸:2007版..
% A+ g2 ^2 n3 i% y& P
8 @( D0 G) k5 r- u1 d- c* W4 I现传上dxf.文件
10#
楼主 | 发表于 2007-4-6 21:52:44 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

你的版本比我的高,没办法打开。
2 m+ |2 a8 f- J$ ]% e
1 2 3 4 5 6 7 下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-18 22:06, Processed in 0.055270 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表