电加热器总功率选择的计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-28 11:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
与大家分享

电加热器总功率选择的计算.doc

134 KB, 下载次数: 1865, 下载积分: 威望 -10 点

2#
发表于 2007-4-4 15:23:53 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

. e7 H1 `7 N [8 |! {2 O, U

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

, ?. T# }, }/ q: J6 q

温度要求:150+-5摄氏度..

- j0 {/ T" Y( _* {& S9 u

系统采用电加热循环风系统..

4 m- E b9 N* @; c

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

, \: w/ X& C/ P" R+ ~( Q9 l

望答!!

" Z5 G+ @0 D O3 X4 b

3#
发表于 2007-4-4 15:50:42 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
4#
楼主 | 发表于 2007-4-4 18:21:12 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友你好!% m1 c) `( m" v8 e8 r$ l
你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
: Y f2 a0 l) ^ ]7 H0 J) \) K1 D我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
5#
发表于 2007-4-5 15:49:57 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

感谢楼主支持.$ J7 f# I. V" }- w
本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房., k$ p X4 i# V, M g0 ?9 v
对这方面不是了解..- p( |% r+ ~ j& B
现在有一个案子..
9 h9 C9 U8 i: |5 z5 ~房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)$ n3 m( c) i/ ]7 }9 p* r
要求室内温度达到...150摄食度..
D" r4 m1 f' f9 X: V% c系统采用电加热循环风系统.
' o( ?& \! }: |3 }, d5 K室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:/ g! m0 u: t6 S/ g ?" e* s% h3 x
老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%+ B' Z- T% S9 S) L% A
为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.
6 T8 _8 n) w. }9 k气流组织;采用侧下送,顶回..6 k2 p7 O) a \2 w* [
电加热如何计算..等待支持!!!
6#
楼主 | 发表于 2007-4-5 21:37:43 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友:+ \7 l. B: G3 C% \* ~4 k# s
你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。
) t. F/ r+ X# E6 c6 B/ u
7#
发表于 2007-4-5 22:13:18 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。
3 S- i0 e" @$ ?2 u2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。$ b5 F' Y) f ]/ C5 ?" c/ l, F" ?
3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃.9 }: V; z2 ^9 t. E2 X0 }7 F2 L: C
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
2 e& @ s. u3 M! n/ }/ L我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。
- s- O1 T; z, z6 t6 P+ W; x' {如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。) p" n$ z( F. r, S
经验公式,概不负责。
8 h ^, w+ C# p6 ]
8#
发表于 2007-4-6 20:14:00 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

楼主...能交个朋友吗/ g) W( U4 c- q7 W
我QQ:4288713
0 K1 V4 F1 T4 Q" z, j2 l, }EMAIL:ywh_sz@126.com3 M& N$ r' T$ D8 ]; I/ Q% Y
顺便把我的设计方案传上..
, A8 x9 e1 F$ P/ F% q请指点一下...

高温房.dwg

69.28 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 威望 -10 点

9#
发表于 2007-4-6 20:17:06 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

图纸:2007版..# R8 r* j) S+ Q" Y/ U( Y; x
) Y! V1 r8 E# s; x! j' r
现传上dxf.文件
10#
楼主 | 发表于 2007-4-6 21:52:44 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

你的版本比我的高,没办法打开。7 K; R$ @1 n1 M# L2 D
1 2 3 4 5 6 7 下一页