机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 41232|回复: 67
打印 上一主题 下一主题

电加热器总功率选择的计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-28 11:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
与大家分享

电加热器总功率选择的计算.doc

134 KB, 下载次数: 1862, 下载积分: 威望 -10 点

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-4-4 15:23:53 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

# Y0 V, V: W) P5 [6 K

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

3 a9 E J4 O5 u& I

温度要求:150+-5摄氏度..

: C P0 w4 x: y- k

系统采用电加热循环风系统..

+ r. |# L) t1 h; B; }, L

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

2 h! Z9 _* u; y( {

望答!!

7 u" \" U) h! `; b: O' m

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-4-4 15:50:42 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2007-4-4 18:21:12 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友你好!( z  e8 H+ X5 t" u5 \! X
  你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
9 F$ d* D6 e; |2 y5 k" h3 T我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2007-4-5 15:49:57 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

感谢楼主支持.2 ^! {! o1 K. j, N- Z/ m
本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房.
+ ^* g; C& W! j* C/ H* A/ G对这方面不是了解..5 C9 @: ^, K! C& C
现在有一个案子..9 i- J4 b% ^6 M" m7 x
房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)' G! R7 v. Z3 M" E/ E
要求室内温度达到...150摄食度..
) x7 g5 U8 S; z% V$ z1 K9 y% G系统采用电加热循环风系统.
/ C0 ?9 x: n4 V# }( A室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:
1 L- G! w$ i8 ?" e老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%  8 @; X+ @2 h( _& F
为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.  @5 H% n7 q7 H! B
气流组织;采用侧下送,顶回..
/ `9 ?! o: h0 E: B9 v电加热如何计算..等待支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2007-4-5 21:37:43 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友:* }  n  M9 U$ u. |: b
    你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。
9 i+ k6 H" j2 K. y   
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2007-4-5 22:13:18 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。
! q/ C8 G4 t6 t2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。1 z7 T# _; L) D5 i' ?  s
3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃." }) k$ b) n! z& d
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
* P1 ]% ]% D. N& X& U6 I我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。4 r2 k% i; n6 v$ J. |
如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。0 J4 {# I. v# j; N
经验公式,概不负责。% _8 N) `5 X6 D: ^' B
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2007-4-6 20:14:00 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

楼主...能交个朋友吗$ q6 \, v* }  }" Y
我QQ:4288713   
" s$ {7 h2 E8 g" X0 {) a2 ~+ vEMAIL:ywh_sz@126.com
- @- M3 a" q- ~) `* A5 e" i. r顺便把我的设计方案传上..; K( N3 W  }. s' \% ]9 c. \
请指点一下...

高温房.dwg

69.28 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 威望 -10 点

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2007-4-6 20:17:06 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

图纸:2007版..
* T* E+ h+ O# W1 z% K& b# {" n: d! M* G0 R) R% d  m- j
现传上dxf.文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2007-4-6 21:52:44 | 只看该作者

Re: 电加热器总功率选择的计算

你的版本比我的高,没办法打开。4 ?$ W: I/ o( [' U, K3 o# W
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-8-7 08:00 , Processed in 0.058456 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.