轴承温度探测,轴承温度传感器并联会是什么情况?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-6-19 21:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我单位有一设备,总共有4个相同温度探头。由于时间长久的问题(10years),其中一个传感器,其连到上位机控制面板的线可能磨损、破皮,导致在上位机显示的温度有时候超出预设值而导致报警并自动停机。由于连接线的备用线只有一根,也会出现如此问题,只能外接一根长线临时直接从探头接至上位机。
" ?) e4 q/ I/ c& U3 R+ [本人就想请问一个问题,倘若,这温度探头并联(电阻减半)然后统一接至上位机(温度会上升一定数值),然后再将设定值网上调,会不会同样起到效果呢,而且可以肯定的是两个探头测出的轴承温度数值不会超过5℃。
, ?1 B! w6 D" _3 b请大侠给予指教。谢谢!祝工作顺利!

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

2#
发表于 2013-6-19 21:29:34 | 只看该作者
还是单独用吧,并联情况下,任何一个热电偶短路,整个测温线路都短路
3#
发表于 2013-6-19 21:30:50 | 只看该作者
你用的是热敏电阻?
4#
发表于 2013-6-19 21:44:12 | 只看该作者
两个热电阻并联后,电流并不平衡,温度测量不准,温度越高,偏差越大~~!
5#
楼主 | 发表于 2013-6-19 22:22:41 | 只看该作者
fmdd 发表于 2013-6-19 21:29 ; F! s: T( m5 j4 X; O( E! A
还是单独用吧,并联情况下,任何一个热电偶短路,整个测温线路都短路
- G) y% S1 [+ U7 R
其实这个想法也是联想到我单位另一设备的振动测试探头;设备测试两端,但是输出端也只是一端,试问是采用类似原理么?1 b: Y7 F1 t+ @3 d5 z9 ], `
6#
发表于 2013-6-20 00:12:11 | 只看该作者
本帖最后由 盼安 于 2013-6-20 00:17 编辑
! E/ w0 s% N2 o# k9 P
/ H+ G* L" k0 D# Z4 L最好不要并联,你接个线会死?如果没有人修改过,那是不大可能的。测两端输出一端,上位机如果显示一端,那也不一定并在一起的。手机打字很累,就说到这。你讲的问题不单单是轴承的问题了。
7#
发表于 2013-6-20 00:55:22 | 只看该作者
没有你这种用法的!测温探头不是热电偶就是热电阻,并联的结果就是不知道测的是什么数据了!
8#
发表于 2013-6-20 15:00:19 | 只看该作者
绝对不行,不管是hi什么传感器,都不可以,除非一个完全开路,测出来的数据都是好的那个数据,否则两路数据都不对。
9#
发表于 2013-6-20 20:30:04 | 只看该作者
高手云集,膜拜了