机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 17881|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

中间继电器指示灯虚亮问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-24 23:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小弟平时做工控,经常碰到指示灯虚亮问题,当初也没在意,这次使用一施耐德AC24V中间继电器,做一个自锁回路,结果出问题了。按下启动后,线圈吸合,按下停止后,线圈复位。一切正常,但是指示灯虚亮,线圈电压测下来有10V左右,常开触点处于导通状态,也就是说在断电的情况下,常开触点还是吸合的,于是百度了一下.有人给出以下说法:2 k! Y, e  u# e- d* I# K% ^" B( Q
  D# u/ ?3 v0 |# @# P, {
对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导线线间电容,就可以使信号灯点亮(微亮)。' m. b1 d6 Q3 M
此问题,对于信号灯,问题还不大,只要值班人员能分清是虚亮,还是全亮就行了。但线间电容,有时会引出大问题,如果在控制系统,有时会引起继电器的误动作,不该吸上的吸上了,该释放的不释放。可能会引起严重后果。解决此类问题的途径:, [5 I( K# ?# `% f" p. M% ]9 v9 l
1.要根据原理图,安装图综合治理。: [9 u0 X1 a8 n6 V+ ^3 q! T, i4 v% G
2.在负载端加电容,或分流电阻。& w4 v2 K4 r& r# t
3.必要时,改为直流控制系统。8 i  W! s6 S' n

4 |: @6 T) X2 o5 `! b3 o现在小弟想问的是 ,加电容或电阻 这值该如何去计算?先谢谢各位大侠了
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-5-25 08:02:38 | 只看该作者
你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功率。

点评

或者反串一个二极管也行,直接把击穿电压以内的电压截住就完了。  发表于 2013-5-25 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-5-26 07:32:55 | 只看该作者
zerowing 发表于 2013-5-25 08:02 % B& P% e4 n6 Q
你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功 ...

4 i5 T/ H* B& A& i谢谢回复 目前是改用直流电 然后解决了问题" _% }! A: B+ W1 d; n) [
回复 支持 反对