本帖最后由 wugamp 于 2013-5-16 15:19 编辑 / e: P: ^ q; J6 `0 P+ l9 R2 s 8 {' y& `: I" e A3 M功能1很容易,只要把伺服驱动器的使能信号关闭就可以。# \9 P0 w3 Z" s* X k 功能2麻烦些,具体来说:8 E- `2 m, z: ^5 f' t# D/ t 1、任何伺服驱动器都可以设定最大扭矩,扭矩达到这个值就不增加了,具体多少用户来设* `) R1 X& Q K1 {, r 2、中高挡驱动器能够把扭矩输出,一般是用电压表示的。所以你监视电压就能知道扭矩$ Z# ~ t! h) Q, Z. ]; m; {3 K! W$ k 3、中高档驱动器可以同时存放两套参数,在一定条件下切换。因此,可以先把I、II两个扭矩值放到驱动器里,用I。到达位置时,改成II,这时把I去掉,改成III,到达下一个位置后,切换到III,再用IV代替II,到达下一个位置后切换到IV……。不过这种做法的技巧性强,一般人做不了。建议楼主还是想其他办法。# A% _- @+ m9 ]' Q' j# T0 f
/ G4 x. g! H( _9 {& p# F |
评分
-
查看全部评分
|