交流接触器,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-20 14:35:43 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
请问插在交流接触器上面的一个东西叫什么,我师父说是一个叫什么抑制器的,具体什么名称也说不上来,本人初学尚浅,还请高手指教
2#
发表于 2013-4-20 15:01:15 | 只看该作者
是叫辅助触点吧 最好发张照片上来啊。
3#
楼主 | 发表于 2013-4-20 15:26:45 | 只看该作者
不是辅助触点,礼拜一上班了再发图片,还请大侠到时候指教!
4#
发表于 2013-4-20 15:40:02 | 只看该作者
浪涌抑制器吗?它是用来抑制浪涌电流,保护接触器和电源的。
5#
发表于 2013-4-20 21:21:26 | 只看该作者
看看,学习!!!
6#
楼主 | 发表于 2013-4-22 18:30:26 | 只看该作者
图片不是很清晰,不知哪位大侠可以告诉我这个插在接触器上的是什么?$ b3 H, }" c5 E% |4 E/ u# R

IMG_20130422_153814.jpg(534.87 KB, 下载次数: 21)

IMG_20130422_153814.jpg

IMG_20130422_153830.jpg(512.06 KB, 下载次数: 18)

IMG_20130422_153830.jpg
7#
发表于 2013-4-23 08:56:17 | 只看该作者
富士浪涌保护器
8#
发表于 2013-4-23 11:51:14 | 只看该作者
真的是浪涌保护,并联在设备上的,不是保护接触器的,而是保护后面电器的。
9#
楼主 | 发表于 2013-4-23 17:44:33 | 只看该作者
零度开始 发表于 2013-4-23 11:51 $ m0 |/ q/ V; i3 g3 L( @9 g7 N
真的是浪涌保护,并联在设备上的,不是保护接触器的,而是保护后面电器的。
# f1 c# b! C) r# U# ]$ f% e* k' x; b9 l3 q/ [
浪涌抑制器到底是保护接触器还是后面的可编程控制器或电机(我的是用可编程控制器来控制接触器线圈通断,接触器控制电机旋转),我在网上查的都说是保护接触器?还请大侠详解
10#
楼主 | 发表于 2013-4-23 17:46:58 | 只看该作者
wangqunfeng1979 发表于 2013-4-23 08:56
8 n2 q* I# U( _% p$ g `富士浪涌保护器
3 e H, B- ]" \: p( ~0 T+ W: p
高手,我后来看了购买清单,确实是富士浪涌抑制器