请问可以用做信号输入吗?我用了一个PNP型传感器接入三菱PLC可编程控制器上,传感器上面的灯亮,但PLC上面的信号不亮,这是什么原因?请高手指教,谢谢!
2#
发表于 2013-4-20 15:10:42 | 只看该作者
三菱的PLC是日系PLC,你的传感器选错了,PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。

点评

你刚好把PNP,NPN说反了 发表于 2013-5-17 16:31
3#
楼主 | 发表于 2013-4-20 15:25:05 | 只看该作者
谢谢大侠,我用的PNP型传感器是电机上自带的,现在换了NPN型的
4#
发表于 2013-4-20 15:26:43 | 只看该作者
现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP NPN记住一点 就是从P到N 才能流过电流,这就是正向。反之不通。只有正向电位才能使串联的PLC输入点接通。
5#
楼主 | 发表于 2013-4-21 13:42:25 | 只看该作者
桂花暗香 发表于 2013-4-20 15:26
+ d1 I3 o7 {( s" D- T% T* E现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP NPN记住一 ...

$ f, J \5 G% W/ n你说的我不是很清楚,可能是刚接触这个,不怎么懂,我现在三菱PLC输入公共端是0V,输出公共端是24V,电源是用交流220V的电源,PNP型传感器是电机上面自带的,其他都是NPN型传感器,信号接入后,NPN型传感器正常,但PNP型传感器灯会亮,就是PLC上的对应得的灯不亮,有什么最简单的办法就是不换传感器可以让它正常工作?
6#
发表于 2013-4-21 21:43:47 | 只看该作者
只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。

plc输入接口.jpg(12.2 KB, 下载次数: 34)

plc输入接口.jpg

传感器.jpg(13.77 KB, 下载次数: 34)

传感器.jpg
7#
发表于 2013-4-22 18:34:15 | 只看该作者
来学习: q: w# \# E0 s! ]! j, T
8#
楼主 | 发表于 2013-4-22 18:41:11 | 只看该作者
桂花暗香 发表于 2013-4-21 21:43
2 ~& G" D j o只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。

% W! @5 H( V+ O. A' }谢谢这位大侠!
9#
楼主 | 发表于 2013-4-22 18:45:49 | 只看该作者
zlz917426419 发表于 2013-4-22 18:34
: s( x5 M& L5 u. e来学习

. i4 P) d% e: D- H还请问这位大侠PNP型传感器该怎么接入三菱PLC可编程控制器,传感器上有三根线,分别是茶色,蓝色,红色,这三根线该怎么接才能让传感器亮的同时,可编程控制器上对应的信号灯也亮
10#
发表于 2013-4-23 12:12:17 | 只看该作者
真是不好意思啊,我目前只是小虾。真的无能为力,学习中