机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2820 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

怎么接线让电动机报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-18 22:16:52 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
如图所示为某系统的电机接线图,QF为电机保护开关,KM为交流接触器,当其中某个电机出现故障时(比如说电机保护开关跳闸了),我怎么才能知道是这个电机跳闸了,需要添加什么元件才能让它给PLC系统报警,谢谢!

电动机报警.jpg(70.29 KB, 下载次数: 48)

电动机报警.jpg
2#
发表于 2013-4-18 23:16:24 | 只看该作者
学习而来
3#
发表于 2013-4-18 23:16:32 | 只看该作者
对应跳闸的电机线路上的那个接触器或保护开关一般都有多的触头,万一没有多的再增加一组触头不就可以给PLC信号了。这个对电气设计的来讲简直是小菜一碟。
4#
发表于 2013-4-19 03:11:15 | 只看该作者
额,貌似我的观点跟3楼一样。最多没多余触点的时候,并一个线圈近来,感应信号就完了。
5#
发表于 2013-4-19 08:14:05 | 只看该作者
加一Y端点,喇叭的一端连接在这个y端点,另一端连接在3个电机的输出y端
6#
发表于 2013-4-19 09:45:18 | 只看该作者
这个简单,加在热保护上的常开触点,于PLC上形成一个回路,就OK
7#
楼主 | 发表于 2013-9-1 20:44:55 | 只看该作者
快沉底了,现在顶起来
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-12 22:03, Processed in 0.652330 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表