我原来是做化工工艺的技术,你给出的条件不全,无法进行管路计算。不过从照片上看不太像点蚀引起的,从叶轮的结垢、使用时间以及腐蚀情况来看,可能是由于贵公司循环水水质引起的腐蚀。- R6 L. U, \- {7 g
首先如果是点蚀,叶轮会很快的坏掉,根本用不了2年。
0 @ R; p" c& N! O; ?另外点蚀发生时,出口压力、电流波动、震动加剧、声音异常这些现象很明显,极易被辨别。
_- s) H1 R# Z2 ~/ U7 t; x, N; u你也可以参考本单位换热器的使用效果。
, V7 I3 s+ D, v# H# t1 @6 [
b$ f& U/ w y& L+ O 我建议你从检查循环水水质入手,加强循环水水质分析、监测工作。检查循环水的铁离子、浊度、钙镁离子.....等指标。如果没有专业人员,可以请教专业的水处理公司,请他们帮助你们