机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3902|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

在做安全阀的试验---[求助]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-6 20:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  我现在在做安全阀的试验,流量是12m3/h,起跳压力为0.4MPA,调节减压阀,到起跳压力后,起跳,但在安全阀起跳后,压力一下子降到了0.2MPA不到,(按照理论上说,排放压力应大于起跳压力的),而且不论是把减压阀调高还是调低,都是这样,我们选用的是离心泵,扬程为60mm,请问,是不是我们选用的泵不对,还是其它什么问题?

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-2-7 09:00:13 | 只看该作者

Re: 在做安全阀的试验---[求助]

请高手帮忙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-3-7 07:40:56 | 只看该作者

Re: 在做安全阀的试验---[求助]

可能缺少个稳压装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-4-30 14:58:14 | 只看该作者

Re: 在做安全阀的试验---[求助]

不好意思,来的太晚了!6 Q$ H1 M% z3 v% R' O/ O7 g
应该是正常现象。4 G6 ~  E& J1 W" h) M9 z" `" G/ I
1、介质应该是水,而水是不会被压缩的。我想你的出口管线和排量都不大,在安全阀启跳后的瞬间(安全阀心还没有回座)压力已被失放。在1~2秒内会恢复正常。
5 B7 {# @* A% c2、安全阀即便自己能调也不能动,由专门有资质的调校中心来做,要打铅封的!安全管理现在很是严格的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-5-4 19:52:09 | 只看该作者

Re: 在做安全阀的试验---[求助]

0.4与0.2 是安全阀的启动压力和复位压力,是利用内部元件的滞环来实现的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-5-4 21:46:52 | 只看该作者
是否拆卸后弹簧没有回装到位,安全阀动作后发生变化了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-26 10:18 , Processed in 0.047973 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表