发表于 2013-3-3 09:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我们公司是做舰船动力和控制设备的,而且是军用级。以前的电器控制板控制回路扎线的工艺就6个字,下线,布线,扎线,没有什么扎线工艺守则,全凭设计蓝图上的技术要求和车间扎线技师的个人水平。以前都是继电器和接触器为主的控制方式,这6个字的扎线工艺和设计的技术要求加上扎线技师的能力,还有军方要求不高,能满足生产需要。
$ ]% s( D. r, [- ]9 X8 Y) X) |( |. L% \: O  A5 P6 G, m
但是现如今,继电器控制上升到了plc等的控制,对二次回路的走线要求较高,什么强弱电分开,信号与电源线分开,什么屏蔽线等,而且因为每次控制板的扎线技师不是同一个,走线的路径也可能不同,搞的军方很不满意。所以要求我们电器工艺写二次扎线工艺守则,我就根据一些资料写了一部,那里面主要是一些电器扎线的通用规范要求,其中守则里规定扎线横平竖直,美观,军方就很不满,说没有规定走线路径,要求我们必须规定控制线路的走线路径,本人感到很为难,网上和一些书中的扎线工艺都是这样要求,走线路径要规定出来,那怎么可能,因为控制柜都是立体走线,并不是二位平面的,用solidworks根本不现实吗,几十根线也许还行,一般军品的控制板都是几百上千根控制线,怎么可能用三维,用照片也不合适,因为我们公司的资料是底图和蓝图,照片要看清楚得用彩色,但这怎么存档和借用了,还有一些傻b领导说用三维打印技术打出来,靠,三维打印倒是有,那玩意按塑料粉的重量计费,10元每克,一个1kg的模型就得10000,亏他们想得出。
* }- o/ c* G7 l; G% d& x$ b. {7 N/ K/ t/ t
     我们公司其他兄弟单位做民品控制柜的,他们的做法是先出一块工程样板,测量每一根二次线的长度,以后下线就下这么长,然后做一些木头的样板,先在木头样板上扎线,然后再搬到控制板上,但我去调研过,他们民品主要是平面布线,一次生产就几百台,我们军品就一台,几台,最多十几台,控制保护测量线路很多,而且是立体走线,根本不能借用民品车间的方式,所以在这里请教高手,怎么在二次控制回路扎线去规定走线路劲方便,可以使每次扎线路径一致?. e$ O" x2 n+ R3 S/ N
8 I- `% f7 p  X( @9 n
      本人觉得这样有必要吗,只要扎线符合电器规范,每台的走线不一致只是个美观而已,我们国内的产品经常不就是好看,感觉美观就是个花架子吗,重视外观不重视质量简直是舍本逐末。
  k4 D8 H) n) X9 G# j# M      

点评

我个人感觉:别说没用的,有钱有时间就能搞出好东西来,就怕又不愿意花钱,还挑骨头的。在中国花10万都嫌多,进口一台设备花一百万都哈哈笑,在某些事情上,就不能商量一下吗?给咱中国企业50万,他就有可能给你做好  发表于 2013-8-18 22:14
几千根又怎么样,楼主不知道elecworks这个挂在solidworks的电气设计插件吗,现在叫solidworks electrical(电气设计)了,还有E3works也是电气布线的,由日本图研公司研制。  发表于 2013-3-5 18:01

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-3-3 10:00:42 | 只看该作者
三维布线是必须的,能花多少时间?
. |+ ]) q8 T9 S5 w' S; \% T* D, d几百上千根电缆很多吗?一块16层的PCB多少根线?还不是布出来?& D7 }" R4 l' f# _. ~7 ?3 v2 q
三维布线还能及早发现空间不足,弯曲半径不够等设计错误,能估算出线缆长度。。。
$ r9 l: o4 X0 [* m+ V! C; n. _9 m$ dPROE里的CABLING模块很好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-3-3 10:23:59 | 只看该作者
军工很有钱哦,你可以建议去欧美国家公费学习一次啊,呵呵: K9 R/ A4 A8 x- T
欧美的设备图做的很详细,哪个元件在什么位置都能要图上清楚的反映出来,
9 m/ b3 Q! f, L0 F走线的工艺,个人觉的对设计师要求很高的,电器元件的位置决定了走线的方式。7 G0 p' F8 w0 E0 X
个人的看法就是:1多设端子排,柜与柜之间的连接,再到元件,都采用端子排。这些位置定了,再考虑横平坚直,最少走线原则。2采用快速插头,这个设计师在设计时甚至(图线上测量走线长度)就可以下料,调试时两边一插就OK了,这个国内的设备基本不用,要用也是针对出口设备。8 J2 ?7 P4 d! ?; \  t0 Q2 O
以上所有设计师都要考虑进去。+ d$ Y; }- w. s; j
国内 的设备为了省线,大部分省掉了端子排,所以10台机走线就10个样,维修很困难,有时设备出个问题找个线都要几个小时。, T. o) {# C$ U. g5 ^, ^7 C( t6 R9 _) U/ D
以上仅为个人观点,仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-3-3 11:42:19 | 只看该作者
电线两头都套管并且写上端子号码。端子排留得长一些。另外虽然楼主说是三维布线,但是俺接触的一般都是端子排排列在一个竖直的平面内,按照二维也可以大致画出来。另外就是看军方的抱怨具体是什么,是找线的时候不好找,还是每两台设备都不一样,根据具体的抱怨内容,制定一些对应方法吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-3-3 17:05:31 | 只看该作者
国外企业的电气图能设计到详细尺寸,而国内的基本上只控制电气路径,而不在乎细节。。
. j. I  k3 M4 L9 k! B/ j$ ?* B" r' Q; B% Y6 Z
这就是区别。

点评

我见到一台设备的电气图纸,一万多页,只是一台设备,还不是整个生产线的  发表于 2013-3-10 11:36
是的,但那个要花费大量时间来做的,成本可不低,只要项目时间比较充裕,预算足够,做这个也不是难事,没钱没时间就不好说了,我们做高端的时候,光做说明文档的工程师都要配置好几个,不差钱的项目才能这样做  发表于 2013-3-10 11:34
细节决定成败!老外就是要数据说话!老外的一台控制柜,线路图说明书都50毫米厚。  发表于 2013-3-5 15:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-3-3 17:24:01 | 只看该作者
大领导视察时先看你美观不美观,或者只看这点,我以前也遇到过这种情况。

点评

布线规矩就一定好看。这种事都能联系到视察与否,愤青过了头。  发表于 2013-3-4 17:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-3-3 21:09:11 | 只看该作者
军方考虑维修标准化操作,如同用傻瓜相机一样,对技术水平低的人好培训。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-3-3 21:30:55 | 只看该作者
这个是必须的.养成良好的习惯,比懂点东西都重要.
: U% D0 ?% o  J/ @9 _
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-3-3 21:54:40 | 只看该作者
是啊,有些柜子里面扎线很乱啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-3-3 22:12:04 | 只看该作者
对排线工艺我是外行,但是看过国外设备的布线,感觉很美观规整,就算是几十上百的一捆线都是整理的清清楚楚,就是想知道国外厂家是如何做到的?
回复 支持 反对