机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3032|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

高端求助--混凝土楼面与钢结构立柱的锚固

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-2-5 13:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂房二楼楼面的混凝土层厚度仅为70mm,现需要在此楼面上安装钢结构立柱。立柱底部是一块钢板,与楼面连接,用以锚固。一般可使用化学螺栓,膨胀螺栓或一套高强度螺栓栓接。但由于楼层仅有70mm厚,化学螺栓的钻孔深度与锚固深度均达不到要求,同样膨胀螺栓(重载锚栓)也由于楼层厚度原因(这类螺栓一般较长)无法使用。至于普通的标准螺栓连接,则需要击穿楼面,但该楼层板的下沿又有障碍物无法钻穿。烦请懂行的高手指导小弟我,这种情况该怎么办?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-2-5 18:40:39 | 只看该作者
浇注个立方体把底座包在里面如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-2-5 18:58:23 | 只看该作者
{:soso_e100:}这个问题有意思,70mm厚的楼板上锚固钢结构立柱,首先,楼板的承载能力是否够用,其次,柱脚是否有弯矩。楼板上增加反梁,混凝土梁或钢梁均可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:39:09 | 只看该作者
laodongbeiren 发表于 2013-2-5 18:40
$ ?4 M) }% j( T浇注个立方体把底座包在里面如何?

* W) E* `& B. l. I. ^$ G7 ]考虑到施工周期和成本,这也不可能了。
$ O# P( ?7 a" Z7 K- q' Z3 i$ x! A7 D
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:42:46 | 只看该作者
yyylllmmm 发表于 2013-2-5 18:58
) S4 n# L$ E" y: x, T/ K& j8 E' w这个问题有意思,70mm厚的楼板上锚固钢结构立柱,首先,楼板的承载能力是否够用,其次,柱脚是 ...
7 [/ h* P+ E+ k% f
土木设计我也管不了这么多,我的钢结构大概就1吨多点,影响不大。立柱采用矩形管,只受压应力和两个方向合成后的弯矩引起的正应力,目前关键锚固这一块很棘手。: q+ p" F2 t& `) s$ M+ J
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-2-6 18:32:29 | 只看该作者
钻密密的细孔,射钢钉如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-2-8 07:10:49 | 只看该作者
{:soso_e100:}是这样情况,那就只有采用(粘钢)了,具体办法在网上查一下,有专业公司。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:24:29 | 只看该作者
yyylllmmm 发表于 2013-2-8 07:10
& j( j2 L& \: N% z是这样情况,那就只有采用(粘钢)了,具体办法在网上查一下,有专业公司。

- m1 ^9 t. x( N4 {" P  v粘钢我真没听说过
回复 支持 反对