急求热电偶怎么接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-2-4 23:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
最近在做一个除尘器的灭火和防火系统,在除尘器上装了热电偶一套(含温度变送器)。有以下疑问:
7 `( ^5 ~* e2 {# B1.要求当除尘器中温度过高时(比如200度)时报警,可是温度变送器输出的是电流信号,怎么才能在除尘器温度达到200度时就报警,这个报警电路是怎么样的?4 U; {& r8 h1 V) b' }1 x" S' j
2.温度变送器的输出可以调节吗,就是是否能够调节到当温度达到200度时马上报警?
) p: h2 n) |% ~+ \% Q& L* k
2#
发表于 2013-2-5 08:16:07 | 只看该作者
热电偶?那还要用补偿导线呢
3#
发表于 2013-2-5 09:39:38 | 只看该作者
热电偶本身不会报警哦,应该在数据采集巡检仪上设定,到什么温度时报警!
4#
发表于 2013-2-5 10:09:36 | 只看该作者
是热电偶还是PT100铂电阻? 4 20mA温度变送吗? 电流输出只要接一个电阻就成电压信号了
5#
发表于 2013-2-5 14:48:02 | 只看该作者
楼主,! i7 c; b# s. M$ D
1.你如果采用温度变送器的话,就必须用PLC了,由PLC接受温度变送器输出的电流信号,在PLC内部进行标定处理,温度到达200度的时候,输出报警信号就可以了,非常简单。3 H' V8 K$ D @) @6 T" J4 }9 @
2.或者,不要采用温度变送器,接温度控制器,在控制器上直接设定200度输出报警信号就可以了,也非常简单。

点评

PLC内部怎么标定呢 发表于 2013-2-5 21:58
6#
发表于 2013-2-5 22:34:32 | 只看该作者
没有PLC的话可以用数显表,可以设定四个开关输出,下下限,下限,上限,上上限.
7#
发表于 2013-2-5 23:10:28 | 只看该作者
热电偶输出信号非线性接变送器就是线性的了,可以按比例算出你需要信号的输出值,对这个值做报警处理
) o. Z. ^: I3 z, }- J( @6 X2 L/ ~! Q& t& y1 ]% D A

9 } ]$ m( ^2 C- C
8#
楼主 | 发表于 2013-2-6 21:53:04 | 只看该作者
chenning 发表于 2013-2-5 23:10 3 E& s/ L- M2 l+ q
热电偶输出信号非线性接变送器就是线性的了,可以按比例算出你需要信号的输出值,对这个值做报警处理

, `2 Z' ?+ Y6 C! G$ H( ^! ?这应该是模拟量控制的范畴了吧,能否详细说一下?谢谢