380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-10 23:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
请教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警。
2#
发表于 2013-1-11 08:27:24 | 只看该作者
开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题!
3 Q/ j" |3 p+ q既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可以够用!
3#
发表于 2013-1-11 08:27:46 | 只看该作者
地线可以共用! 刚才打错了
4#
发表于 2013-1-11 08:32:41 | 只看该作者
接一火线,接一零线,不就是220吗,你为什么去接地线呢
5#
发表于 2013-1-11 09:13:25 | 只看该作者
楼主你用的零线还是地线啊?地线肯定会报警的啊
6#
发表于 2013-1-11 09:40:28 | 只看该作者
错误呀!9 d' I, J& }* v3 a" d7 N6 l, X, @+ T
6 U8 o2 j+ n: \( Y
不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线!
7#
发表于 2013-1-11 11:55:26 | 只看该作者
看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与零线间电压都是220V,零线可以理解为从发电机连出来的零线,是Y型连接的公共端,不具备保护功能;五线制是除了上边的零线还有一条地线,也叫保护线,直接接地的,一般是用来连接设备机械等外壳的,让设备外壳与大地连接,以免人触电;理论上地线与每一相电压也是220V,但与发电设备并没有形成真正的回路,开关一旦检测到电流未经零线直接接地,就会报警。如果不严格或临时接线,有的就三相,没有零线,那么任意两相间电压也是220V,也可以凑合用
8#
楼主 | 发表于 2013-1-11 20:41:27 | 只看该作者
hc2003 发表于 2013-1-11 08:27
, z! T+ Q4 o2 J* X @开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题! : ^5 R# I0 E. ~6 U- F- w& B
既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可 ...

( M, K" b T. |' q9 Y) P不明白。
9#
楼主 | 发表于 2013-1-11 20:44:08 | 只看该作者
周benbendage 发表于 2013-1-11 09:40 5 f$ D( m9 w) t5 j) C
错误呀!
+ U# G% l! ?3 K( d( B6 ^: S
9 n; L0 c+ f- }7 J+ V3 O不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线!

# ?, K; i9 O+ Y呵呵,我也知道不好。但直都这么用的,只是前天爆线了,满屋都是烟,幸而未起火。
0 q3 F) c* o; O& l8 p5 T
10#
楼主 | 发表于 2013-1-11 20:49:06 | 只看该作者
zhangsansan 发表于 2013-1-11 11:55 ; j$ R$ q6 x9 u t* L8 F
看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与 ...
2 ~6 M8 j9 E) O# D9 j2 M
四线,但有一条应该是地线的,因为三条线我都试过,均出现电压不足,电极转不动的现象。所以才的地线,一直也这么用的,只是前天爆线了,请技工弄很不方便的。所以请教各了。